几个双孔箱涵洞的图纸!请赐教!2*6m

gy0926 发表于 2012-2-17 10:59:43
11楼的资料不错,就是他是铁路的,我做的是公路的
举报 回复
gy0926 发表于 2012-2-17 11:03:20
边墙太薄,中墙太厚 ,不符合受力需要啊
举报 回复
ybbdyx 发表于 2012-6-13 09:17:09
边墙太薄,中墙太厚
举报 回复
旭日东升... 发表于 2012-6-13 10:23:26
看了你的“水马浜涵”,有几点说明一下:
6 S7 s+ w' N7 P. o9 I; V! K$ y1、看到是07省道,设计荷载是公路几级吗?+ C( K: B" H  l+ O
2、如果是公路一级,我估计你的主筋用小了,要用到25;( v% K. u2 J( r
3、基底承载力100KPa,基础也只有30cm,而且襟边扩大不多,为什么不考虑大点?( p$ k2 ]* v, p
4、桥面排水问题,为什么人行道向内排?+ E1 w1 d4 {, l5 j9 [0 \
5、看翼墙的设计好像是在北方吧,南方的设计翼墙与涵身是独立的,没有钢筋连接。因为翼墙有土压力荷载,很容易产生位移,会对涵身产生影响。你这里翼墙外面有锥坡,不需要考虑钢筋与涵身相连。+ V5 [9 r, X6 F; F+ v1 W8 p4 j: i
以上是我的建议,不一定对,希望有更好的建议。
举报 回复
薛万新 发表于 2012-6-26 16:55:12
研究研究,谢了,
4 A+ w: \! q" t5 N4 i% C
举报 回复
123
发新帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00