桥头堡 门户 查看主题

midas新人有问题求解

发布者: yihong121 | 发布时间: 2021-1-21 21:32| 查看数: 6356| 评论数: 8|帖子模式

求各位大佬帮小弟看一下,小弟这个是课程作业,用midas设计一个钢箱梁简支人行桥,已经上传了模型有两个问题,一个问题是考虑温度梯度后,正应力很大,大约200多mpa左右,没有考虑只有20mpa,还有一个问题是输出的剪应力为0,其他结果似乎都是正常的,求各位大佬帮忙看一下到底是哪里设置出了问题


截图202101212130555113..png
截图202101212131264040..png
截图202101212131473330..png

课程作业.zip

5.83 KB, 下载次数: 7

最新评论

dingling32... 发表于 2021-1-22 08:55:47
1、静力荷载工况梯度荷载类型有误。
2、温度梯度取值有误,参考桥通规4.3.12,看你模型采用的是混凝土桥面板,T1应该对应桥面板处温度,不是钢板顶缘温度,应该差值计算钢箱梁各个位置的温度。
yihong121 发表于 2021-1-22 09:53:35
dingling320 发表于 2021-1-22 08:55
1、静力荷载工况梯度荷载类型有误。
2、温度梯度取值有误,参考桥通规4.3.12,看你模型采用的是混凝土桥面 ...

谢谢大佬,但是请问剪应力结果为0是什么情况呢
dingling32... 发表于 2021-1-22 10:57:58
这是截面类型的问题,换种截面类型看看
woshixuwen... 发表于 2021-1-22 17:19:01
1、你的温度梯度荷载中 截面宽度输入有误,要知道钢箱梁不是一个实体钢块,内部是空的;2、Civil程序没办法根据剪力流理论计算薄壁截面的剪应力,只有在CDN中能显示剪应力结果。
wyz110wyz 发表于 2021-2-4 09:34:39
对于钢箱梁来说,由于钢材的导热性优于混凝土,考虑整体升降温,对于温度梯度的温差可以忽略
wyz110wyz 发表于 2021-2-4 10:07:15
本帖最后由 wyz110wyz 于 2021-2-4 10:16 编辑

问题一回复:对于钢箱梁来说,由于钢材的导热性优于混凝土,考虑整体升降温,对于温度梯度的温差可以忽略,同时规范JTG d60-2015 4.3.12条,里面针对的混凝土结构或带混凝土桥面板的钢结构(组合结构),第六条规定也是针对混凝土桥面板,所以你的桥面板钢结构常规是沥青混凝土铺装,温差可以不考虑  
wyz110wyz 发表于 2021-2-4 10:15:52
针对于问题二:查看剪应力,在CDN中能显示剪应力结果
截图202102041007265954..png
截图202102041008161514..png
wyz110wyz 发表于 2021-2-4 10:25:27
针对于问题二:查看剪应力,在CDN中能显示剪应力结果
截图202102041024441566..png
截图202102041025139564..png
 
 