桥头堡 门户 查看主题

桩顶在地面线或冲刷线以下桩基计算的疑问

发布者: 584245437 | 发布时间: 2020-2-20 21:17| 查看数: 13764| 评论数: 3|帖子模式

QQ截图20200220210957.png QQ截图20200220211044.png 9 D# |# y: U3 S0 I
新人自学桩基设计,请问下各位大神,当桩顶在最大冲刷线以下或者地面线以下时h1,h2,h的值都应该怎么填?
% |. J3 J  ^( g: y+ C7 g我是这么想的,就是把地面线往下移动到桩顶的位置,这样就相当于桩基的埋深变浅了,计算结构偏于保守(自己瞎想的实在不知道咋处理),h2加长了一段。% Q' ?( j$ c4 `; f. e) W7 n  L
各位能给个现在一般都是怎么出来方法吗?谢谢。* y& Z  j) k9 V( k

* g# G3 J# n# \/ @% c( |/ _8 J, s
4 x% @1 a$ z2 O4 S
# U9 p( V* b, K" N8 j' a* t0 s  q  p8 x! \# i0 h/ L7 B3 ~

, w0 ^* |$ \4 S8 X4 _* n, ?2 G2 H
, o' M7 t4 ?6 V" \/ G/ u* E& D' I5 w; q$ y0 b+ C( m

最新评论

redflag 发表于 2020-2-22 17:34:49
工程计算不是精确科学,工程师可以采用偏保守的算法。
# Y+ U* x9 {, p$ R9 ]9 O% |再说了,h1、h2输零不行吗。桩顶搞到最大冲刷线以下,桩长按实际计算即可。
" G% [  o! z+ v6 v. V
6 I6 \1 w/ l# w# {: V1 F
584245437 发表于 2020-2-22 18:22:17
redflag 发表于 2020-2-22 17:34
) B: ?: |( A, E  T! |! e工程计算不是精确科学,工程师可以采用偏保守的算法。
! n/ H7 x, b, N( d2 g* U再说了,h1、h2输零不行吗。桩顶搞到最大冲刷线以下 ...

- Q& g' E7 ~/ J8 l% N您好,您的意思是我h直接填桩长就可以吗?
$ N  m8 R5 W* D6 ]+ c' J
blackness 发表于 2020-2-24 18:55:42
我也是新人。按照楼主的描述,个人认为h=实际的桩长+桥墩位于地面线或局部冲刷线(简称地面线)以下的部分,h2=墩顶(或力作用点)至地面线的距离,h1=0。