桩基偏位会产生附加反力吧,是不是主要针对这个进行计算 |
你可以请设计院按桩位偏10cm进行设计,重新验算,出计算书 |
恒活载增加10cm偏心弯矩,对桩长影响不大,主要是桩基配筋,需要核实下原设计的强度富余度够不够 |
偏心10cm,受力点还在核心混凝土范围内,问题不大。实在要核算的话,可以增加一个偏心弯矩试试,根据以往的验算经验,如果你的桩基础是构造配筋,则不会有问题。 |
abamurus 发表于 2019-8-16 11:55 要不请我们来验算吧,收费比较便宜,10万就行 |
施工原因造成的吗 |
北方章回体 发表于 2019-8-20 14:50 d4 d+ p. Z6 a! C; c. z 偏心之后 引起的附加弯矩不是再次大部分转换为桩基拉压的轴力了么?会产生很大弯矩么?在规范中也没有看到相应的弯矩分配公式,麻烦您指导一二- v7 T/ R% E- E$ \ |
施工规范中,排桩允许偏5cm,群桩允许偏10cm |