桥头堡 门户 查看主题

贵南客运专线在建的朝阳隧道发生突泥突水事件

发布者: 嘻嘻哈哈 | 发布时间: 2018-6-15 16:36| 查看数: 17064| 评论数: 1|帖子模式

2018年6月10日,在贵州省荔波县朝阳镇,由XXX集团承建的朝阳隧道辅助坑道出口平导距洞口1893米处掌子面(PDK170+674)在发生初次钻孔喷水后,停止掘进,在进行辅助超前地质预报施工作业时,突发瞬时巨量涌水突泥,现将有关情况汇报如下:
一、工程概况
朝阳隧道中心里程为DK166+169,该隧道全长12734m,洞身所穿过的山体植被发育,隧道最大埋深约386m(事故点PDK170+671处埋深约230m)。隧道为双线单洞,设“2横1斜2平”,出口设低于正洞3米的平导用于施工和运营期的排水。
朝阳隧道为贵南铁路贵州段先期开工标,于2016年12月26日中标进场施工。出口平导于2017年4月1日正式进洞施工,截止目前出口平导己掘进1893米。
出口平导PDK170+394~PDK170+814段为二叠系灰岩夹页岩(P1q),Ⅲ级围岩,采用Ⅲ级锚喷衬砌,按设计全断面施工,其中PDK170+671处埋深约230m。
二、参建单位情况
……# V2 l6 j5 {$ b. w: c# w+ ~7 q8 X
、出口平导PDK170+671掌子面涌水情况处治经过
2018年5月30日凌晨4时30分,朝阳隧道出口平导PDK170+674掌子面在开挖钻孔作业时,底板中心钻孔出现浊水,压力逐渐增大,喷射约10米远,6时许水由混浊变清,8时30分停止出水,同时在出水点周边水平钻孔(4.5米)探测均未出水 ,9时补钻剩余炮孔时,底板中心偏右及右侧2个钻孔出现浊水,喷射约10米远,撤人观察至12点,水色变清但水量水压一直未减,之后又在出水点上方水平钻孔探测,共钻孔8个,其中3个孔在底板上约40cm处出浊水,喷射距离大约15-20米,流量计监测洞内涌水量约744方/小时,未见减小但有变清趋势,同时掌子面稳定,现场停工、主要机具及人员撤出,涌水自行顺坡排水。
5月31日,在透水点左侧2米处、底板上1.2米及0.6米高两条测线进行地质雷达超前预报。当日早晨开始至6月1日,地表持续降雨,从5月31日上午,洞内流量570方/h,至6月1日,逐步增大至1100方/h后趋于稳定。
6月1日,建设单位组织设计、监理、施工单位四方,会议决定对掌子面进行钻探,一是探明前方地质,二是发现可能的溶槽走向。
6月2日凌晨,开始钻探,钻孔4个,先钻2个孔正常,第3个孔5米深出水、8米深出现20cm突进,钻孔10米深无法钻进停钻;第4个孔约6月3日钻至8.5米出水,零点30分钻至9米深时水量增大无法钻进,撤出钻杆,喷射水12米远,零点48分出水夹石,停止出水,其余孔同步停止出水。
5月30日开始钻孔出水至6月3日停止出水,出水量估算大约10万m3,洞内流量随天气降雨变化,疑洞内涌水与地表连通,受天气降雨补给。
6月3日建设、设计、监理、施工单位四方沟通,决定进行爆破进一步揭示岩溶发育情况,上午11点40分掌子面爆破后,经踏勘掌子面无水,开始出碴。13时50分,出最后一车碴时突发涌水(两小时水量约30000立方米),15时40分停止涌水,仅少量水缓慢流出,水量、水质稳定,人员机具无伤损,现场停工。
6月4日,经四方协商,决定进行清淤清碴,以便接近掌子面进一步探明掌子面地质情况。6月5日,首先安排检修电路,恢复供电,正常通风;采用装载机分段清理,于12时开始清淤,在清理至掌子面150米处采用沙袋筑拦沙坝,6月7日清出掌子面,发现在底板右侧有一长约2米高约0.5米的溶隙,有细水缓慢流出,无压力。自掌子面300米处至洞口,边墙显示浸水高度20~40公分。
6月8日,上午建设各方现场踏勘,确定处理方案如下:
加强掌子面后方围岩监控量测,出现异常,立即停止掌子面作业,并及时上报建设单位,现场核对必要时增设套拱,确保安全;PDK170+671掌子面及靠近正洞侧拱墙附近布置6条地质雷达测线,测线具体位置见附图;在PDK170+673位置底板上lm高度垂直线路方向向线路右侧(靠正洞侧)打设Φ76水平钻孔,深度为25m,PDK170+671位置底板上1m高度向线路右侧(靠正洞侧)与线路小里程方向斜向上45°打设中Φ76水平钻孔,深度为25m;结合系统锚杆施作,进行洞周钎探,并提供钎探成果资料;根据物探成果资料,后续研究处理措施。
6月9日21时12分,进行超前水平地质钻孔,底板上1m位置,向正洞方向夹角45度钻孔钻至5.5m时,夹钻无法继续钻进;边墙位置向正洞方向钻孔,钻至9m时,未发生异常,夹钻无法继续钻进。
6月3日~6月10日,掌子面一直停工,为进一步进行地质预报,提供掌子面预报作业条件,洞内进行清理淤泥作业。每日进洞观察掌子面围岩稳定,溶隙一直有少量无压水缓缓流出,水量、水质稳定;6月8日,按四方会议纪要,进行雷达检测时,要求测底板测线,因洞底高低不平,无法进行底板探测,为了提供地质雷达测线位置,提供超前地质预报资料,6月10日计划对底板凸凹不平进行整平作业。
四、突发涌水突泥情况
6月10日8:30项目部管理人员进洞观察掌子面出水点,出水点缓缓流水,水量水质一直未发生变化,无压力。之后,项目管理人员一直在洞口值班警戒,洞内进行作业。上午9:56分洞内突然大量涌水涌泥,水位高度大约在底板以上2.5m,持续大约1小时后恢复至之前的正常出水量。
涌水突泥引发后果:
根据现场调查和作业人员清点统计,突然巨量涌水集中涌出,造成洞内2名作业人员遇难(彭伦兵,532124198806090032,云南省昭通市盐津县盐井镇花包办事处先锋社1号;朱昌均,612401198203148532,陕西省安康市汉滨区沙坝乡高峰村五组),无人失联。
6月10日上午,洞口外约100米处,有一当地村民自有挖掘机正在清理工作,被洞内突然涌水冲走。项目部积极组织搜救,找到受伤人员,并送往医院,进行抢救,但无效而终(郑国强,522722199504102133,贵州省荔波县恩铭路8号樟江印象15栋1单元904室)。
平导洞内开挖台架(距离洞口1800米)、12米二衬台车(距离洞口716米),一直被泥水冲出平导洞外,洞口三台风机、应急物资库及值班房被整体冲走冲毁。
五、近日降雨情况
荔波县5月31日早晨至6月1日中雨,6月4日:暴雨,6月5日:多云,6日~8日:阵雨,9日~10日:多云。
六、抢险救援组织及其他情况
项目经理部在突发涌水后,现场管理人员第一时间启动应急预案,成立组织机构,并立即组织人员疏散并展开应急抢险。积极组织抢险救援,搜救遇险人员,设置警戒,疏散人群,核查清点人员数量,同时立即按程序向有关单位和部门作了报告,建设、监理等单位现场共同组织。政府相关部门接报后已按有关规定启动应急程序。
突发涌水后,集团公司领导高度重视,两位领导率队16人,第一时间赶到了施工现场,快速处理突发事件。项目经理部新设立的组织机构,分组安排,专人负责,善后工作有序推进,赔付资金全部到位。
施工现场, 实行24小时值班监控,封闭平导洞口,平导洞外做好防护设施、警戒标识,避免发生次生灾害。

/ ?+ ^; O$ M$ m" S- g

# X5 o7 T5 A* ]& ^
* }. N7 g3 M% J2 J

8 W2 d+ h$ D) `" d! V) o/ v
# i9 H. x+ v5 \" i* O
+ y) `+ A) @2 w' L
# o$ |" C5 I% L- @; G. e' O
4 ~7 J, M5 `3 K! z
2 W0 F6 ?' m, o7 u8 x: H; x! `8 B; b

$ w# E( p+ ~+ d( l* _6 s; S, {7 J4 G+ o' z& H7 c( I

2.mp4

3.4 MB, 下载次数: 4200

1.mp4

773.34 KB, 下载次数: 3641

3.mp4

1.3 MB, 下载次数: 3807

最新评论

greetingpi... 发表于 2018-6-16 10:15:52
我的天   这是捅破天了还是黄河决堤了
 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00