各种支座应该如何模拟

lvjivip 发表于 2007-9-14 16:52:17 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在midas中,桥梁的常用各种支座应该如何模拟?
精彩评论正序浏览

1.3万查看41评论

aheqiang 发表于 2008-4-22 17:46:04
都是乱回复。
对于空间结构而言,墩柱与梁体连接条件,支座刚度的模拟至关重要。在我们做的“多支座节点模拟”技术资料里,重点说明了多支座模拟的过程。

首先“在支座下端建立节点,并将所有的支座节点按固结约束”,这是一种模拟实际情况的建模方法。意思是:在墩顶处结构是全约束的,在各个方向都不可能有位移和转角。

然后“复制支座节点到梁底标高位置生成支座顶部节点,并将支座节点与复制生成的顶部节点用“弹性连接”中的“一般类型”进行连接,并按实际支座刚度定义一般弹性连接的刚度”,这句话的意思是相当于建立一个支座单元,它的三个方向的刚度值则是由实际工程中支座的类型和尺寸来提供。

然后再建立支座顶部节点与主梁节点之间的联系。此时将利用Civil提供的“刚性连接”,以主梁节点作为主节点,支座顶部单元作为从节点,将其连接起来。这样做的意思是:将主梁节点与支座顶部节点形成一个受力的整体,目的也是为了真实模拟其受力情况。

在MIDAS中,在使用“弹性连接”中的一般类型时,会要求输入您说到的SDX,SDY,SDZ这三个值,它们分别是指:SDx:单元局部坐标系x轴方向的刚度。SDy:单元局部坐标系y轴方向的刚度。SDz:单元局部坐标系z轴方向的刚度。另外,在弯桥中需要定义支座节点的局部坐标系和BETA角。

这三个值是由由实际桥梁工程使用的橡胶支座类型决定的,也就是说与支座的刚度系数指标有关。在桥梁工程中,一般使用较多的是板式支座和盆式支座。其中大桥盆式支座使用相对较多,在输入这种类型支座的刚度值时,一般要么很大,要么取0;中小桥多用板式支座,在输入刚度值时可以根据支座橡胶层厚度来计算即可。具体的计算式如下:

板式橡胶支座的刚度计算式:

   单元局部坐标系X轴方向刚度:SDx=EA/L

    单元局部坐标系y ,z轴方向刚度: SDy =SDz=GA / L

    单元局部坐标系x轴方向转动刚度:SRx=GIp/L

    单元局部坐标系y.轴方向转动刚度:SRy=EIy/L

    单元局部坐标系y.轴方向转动刚度:SRz=EIz/L

式中:E、G为板式橡胶支座抗压、抗剪弹性模量;A为支座承压面积;Iy , Iz为支座承压面对局部坐标轴y、z的抗弯惯性矩;Ip为支座抗扭惯性知;L为支座净高。

固定盆式支座以较大的刚度约束板体的位移而放松对转动的约束,因此模拟在墩顶设置一个横、纵、竖二维抗压、抗剪的大值,各方向抗弯的小值.即SDx=SDy=SDz=无穷大,而SRx=SRy=SRz=0的一个弹性连接。

评分

参与人数 1堡币 +5 威望 +5 收起 理由
libashan + 5 + 5

查看全部评分

举报 回复
lenghan040... 发表于 2011-9-5 19:43:21
单支座模拟时,我们在支座实际位置建立节点,定义约束内容,然后用刚性弹簧(弹性连接的刚性类型)连接主梁节点和支座节点。但在模拟多支座时,尤其是支座数量多于2个时,这样的模拟方法就不对了,会出现靠近主梁的支反力特别大的情况。多支座时正确的模拟方法如下:
1、要求模拟出支座的高度情况,在支座底部采用一般支承进行全约束(D-ALL,R-ALL);
2、用一般弹性连接模拟支座(注意弹性连接的刚度是按照弹簧的局部坐标输入,输入支座的各个自由度的实际刚度);
3、主梁节点为主节点,各支座顶部节点为丛属节点建立主从约束刚性连接。
4、额外的操作:对于弯桥建模时,支座的约束方向通常是沿桥的径向和切向,可以通过修改弹性连接的beta角来实现。
OK,以上就是本人来堡后的第一帖!还请各位多多指点
       宽梁用单梁模拟的确不太合适,不过还是见过不少梁宽15、6m的仍然坚持用单梁模拟。因此我上面说的应该有个前提,就是针对已经决定用单梁建模的情况,尤其是对弯桥,即使桥面不是很宽,最好还是要按空间分析,这里顺便补充一句,对于弯桥的多支座模拟时,如果用一般弹性连接模拟支座,那么修要修改弹性连接的beta角以保证弹簧的约束方向为该点曲线的切向或径向,如果是用一般支承+刚性弹簧模拟的话,那么需要修改支座节点的局部坐标。具体的操作我正准备写个资料出来,现在MIDAS主页上已经有最新的9个资料的简介了,包括弯桥、斜桥、抗震、临时支撑等。。
举报 回复
shuanghu 发表于 2011-8-29 16:41:27
同意8楼的说法,但是有一点小补充下。模拟时,在墩顶设置一个横、纵、竖向抗压、抗剪的大值,这个值理解时,可以认为是无穷大,但实际操作时,不能无限制的扩大,大概输入到混凝土或者钢的弹性模量级别就可以了。大家知道,刚度矩阵中,当有一个值是无限大的时候,程序在计算的时候,就把其他值当做0来处理,这样导致的结果就不对了。所以,要把握一个度。
举报 回复
shuanghu 发表于 2011-8-29 16:31:06
同意8楼的说法,但是有一点小补充下。模拟时,在墩顶设置一个横、纵、竖向抗压、抗剪的大值,这个值理解时,可以认为是无穷大,但实际操作时,不能无限制的扩大,大概输入到混凝土或者钢的弹性模量级别就可以了。大家知道,刚度矩阵中,当有一个值是无限大的时候,程序在计算的时候,就把其他值当做0来处理,这样导致的结果就不对了。所以,要把握一个度。
举报 回复
shuanghu 发表于 2011-8-29 16:28:59

同意楼上的说法,但是有一点小补充下。模拟时,在墩顶设置一个横、纵、竖向抗压、抗剪的大值,这个值理解时,可以认为是无穷大,但实际操作时,不能无限制的扩大,大概输入到混凝土或者钢的弹性模量级别就可以了。大家知道,刚度矩阵中,当有一个值是无限大的时候,程序在计算的时候,就把其他值当做0来处理,这样导致的结果就不对了。所以,要把握一个度。
举报 回复
wyysjzri 发表于 2011-8-29 11:22:02
本帖最后由 wyysjzri 于 2011-9-8 14:35 编辑
daliang1207 发表于 2011-6-1 15:29
释放梁端约束,如果是铰接的话把弯矩也就是Mx和Mz释放,而设置湿接缝的话,需要将湿接缝梁端各释放一个梁 ...


不是太明白,湿接缝不是将两端固结吗,为什么要释放一个梁端约束呢,释放的话又应该释放哪个呢,请赐教
举报 回复
lyp901213 发表于 2011-9-6 15:37:36
aheqiang 发表于 2008-4-22 17:46
都是乱回复。
对于空间结构而言,墩柱与梁体连接条件,支座刚度的模拟至关重要。在我们做的“多支座节点模 ...

“然后再建立支座顶部节点与主梁节点之间的联系。此时将利用Civil提供的“刚性连接”,以主梁节点作为主节点,支座顶部单元作为从节点,将其连接起来。这样做的意思是:将主梁节点与支座顶部节点形成一个受力的整体,目的也是为了真实模拟其受力情况。”

可实际情况不是T梁只是单纯的摆放在临时支座或者永久支座上面吗  并无什么铰接之类的约束条件  那么这两个节点间存在这样的主从关系吗?

举报 回复
playboy210... 发表于 2011-8-27 15:22:07
不错的帖子,认真学习下
举报 回复
daliang120... 发表于 2011-9-5 19:32:31
wyysjzri 发表于 2011-8-29 11:22
不是太明白,湿接缝不是将两端固结吗,为什么要十分一个梁端约束呢,释放的话又应该十分哪个呢,请赐教

对于铰接,在人民交通,范立础的一本桥梁工程里吧,有一个关于铰接各个方向的力的情况。所以要释放Mz和Mx,只能传递横桥向的弯矩,也就是扭矩。对于湿接缝你可以看看书,看看它的作用,按照坐标系理解一下。我这没有书,所以没法多解释。不好意思啦~本人水平有限,可能有错误,望谅解和指正。谢谢~
举报 回复
qingzhuozh... 发表于 2011-8-1 16:29:08
likingking 发表于 2011-5-26 02:49
请问 “此时将利用Civil提供的“刚性连接”,以主梁节点作为主节点,支座顶部单元作为从节点,将其连 ...

谁的刚度大谁就为主节点,
举报 回复
qingzhuozh... 发表于 2011-8-1 16:27:08
谢谢高手的指教了!
举报 回复
雨水和甘露... 发表于 2011-7-26 17:23:25
挺好的  谢谢高手指点啊
举报 回复
junheng84 发表于 2011-5-31 10:12:47
不错啊~~~~~~~~~~~
举报 回复
daliang120... 发表于 2011-6-1 15:29:40
lijiaping0214 发表于 2008-5-12 16:43
上面说的很详细,也很好。还想请问,横向连接怎么模拟呢?

释放梁端约束,如果是铰接的话把弯矩也就是Mx和Mz释放,而设置湿接缝的话,需要将湿接缝梁端各释放一个梁端约束。
举报 回复
weidawei 发表于 2011-6-14 15:03:52
谢谢了,9楼说的真好,学习了
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间