对桩基的一些问题,似懂非懂,在这里把自己的一些疑问提出来, 请业内同行予以确定、更正和完善:# }) A! V" c5 J1 w: H
1、桩基施工时一般都是要先多施工1米,然后在把多余的1米破除。确定下是1米吗,还是更长?这样做是因为桩顶的施工质量难以保证吗,施工工艺目前为止是什么导致了这种问题?实际施工的时候,施工单位会这么做吗?" C% F) z" x+ U
2、多1米再破除,是针对钻孔桩还是钻孔,挖孔桩都可以?
/ v9 m5 s% J8 D) t8 J9 V3、桩基施工方式除了钻孔,挖孔,还是其他施工方式吗?并请介绍下钻孔,挖孔的大概情况,分别要注意哪些细节?比如钻孔不是有好几种钻吗,分别适用于什么情况。挖孔又适用于什么情况,是不是比较浅,地质好才用挖孔?挖孔桩好像很少碰到,哪位工程上有用到的麻烦给介绍下。  h0 w# ~& K3 n9 L* E
4、桩底清孔,对嵌岩桩要求严格吧,对摩擦桩是不是不怎么要求呢
9 u- c1 e: A9 d% l- N. ^- V5、桩基的配筋,各位是这么考虑的。是不是不管摩擦桩还是嵌岩桩,一半主筋到桩底,一半主筋骨在弯矩极值的地方往下一点就够了。具体可以详细介绍下一般怎么做的吗?比如不同的桩长,经验上一般一半的主筋在桩长的几分之一的地方就可以了。
0 Y% _; r+ w( X2 k; r* p6、有人说嵌岩桩的主筋要所有的伸到桩底,这种说法对吗?假如是对的,桩基的配筋率多少合适,就是主筋面积和桩基面积的比值。
$ ?, j) m5 W4 W1 g. J" V7、桩基的配筋率多少合适,对不同的桩基。这里的配筋率指的是主筋面积和桩基面积的比值。
( `& y( K, L9 r6 _5 h8、桩基的设计多数是竖向承载力和自身强度同时控制吧,多数情况是竖向承载力吧?凭经验,一般什么时候要考虑自身承载力可能控制设计?我看很多人桩基的自身强度都不考虑,是不是因为桩基只有柔到一定的程度才有可能控制设计?那要柔到具体什么程度呢?
/ F7 v# n9 p1 t% I/ A4 p9、计算桩基自身强度,各位一般怎么计算的,是用桥梁博士的工具吗,还是自己 用M法编个表格计算?有相关资料可以上传吗?; Z. [& Q( e( f& d
10、声测管的问题:公路工程基桩动测技术规程(JTG/T F81-01-2004)中第6.3.1提到 当 桩 径不大于1500mm时,应埋设三根管;当桩径大于1500mm时,应埋设四根管。这个是对钻孔桩吧,如果是挖孔桩是不是可以不用声测管?求确定
; b! M5 n' z& ]5 S' g+ Q" |11、桩基的抗震承载力提高系数,大家怎么考虑的,在抗震规范里面有,大家不妨看下。在基本组合不考虑地震偶然荷载时就不用考虑了吧,应该是计入地震的基本组合才考虑的吗?地震的基本组合大家平时设计有考虑吗?以我的观察,很多人设计貌似不考虑地震这个组合和抗震提高系数,这是为什么呢?难道在所有情况下,都是静力的基本组合控制设计?这有什么依据吗?& K, U" M3 D" G, \( i+ {0 w

最新评论

seulqs 发表于 2014-1-14 16:16:18
1、桩基施工时一般都是要先多施工1米,然后在把多余的1米破除。确定下是1米吗,还是更长?这样做是因为桩顶的施工质量难以保证吗,施工工艺目前为止是什么导致了这种问题?实际施工的时候,施工单位会这么做吗?) j1 k) [8 [8 w. \) R9 _
回复:实际时是这样的,这是保证导管不露出砼。. x( Z: M+ l2 R
2、多1米再破除,是针对钻孔桩还是钻孔,挖孔桩都可以?
3 p3 w) i- i+ ~/ w2 ~6 [" f回复:我了解到的都是,跟成孔方式关联不大。
; X1 K; q% @* f/ z3、桩基施工方式除了钻孔,挖孔,还是其他施工方式吗?并请介绍下钻孔,挖孔的大概情况,分别要注意哪些细节?比如钻孔不是有好几种钻吗,分别适用于什么情况。挖孔又适用于什么情况,是不是比较浅,地质好才用挖孔?挖孔桩好像很少碰到,哪位工程上有用到的麻烦给介绍下。# V7 ?. b: E+ K( l
回复:你了解的也算可以了。再详细点请根据具体问题提问。《桥梁墩台与基础工程》或者其他关于桩基的施工书籍均有介绍。# n. l) ]9 [. G+ U2 Y8 g- E; R5 P
4、桩底清孔,对嵌岩桩要求严格吧,对摩擦桩是不是不怎么要求呢?
8 F4 z/ \' u( \* V- R& K回复:潜岩桩 d<=1.5m,5cm;d>1.5m,10cm;2 k: y' x% w: ^3 I! C% b
摩擦桩d<=1.5m,30cm。。。。规范上有说明。
$ t4 M+ g" ^2 Y$ y9 @1 U* j/ H+ D  h
5、桩基的配筋,各位是这么考虑的。是不是不管摩擦桩还是嵌岩桩,一半主筋到桩底,一半主筋骨在弯矩极值的地方往下一点就够了。具体可以详细介绍下一般怎么做的吗?比如不同的桩长,经验上一般一半的主筋在桩长的几分之一的地方就可以了。
% S& Q. ?4 N, z- W回复:桩基应按内力进行配筋。你说的这些都是经验,均可以。
$ [4 i9 z* U4 L' l& l* s我们一般是摩擦桩截一半,潜岩桩到底。

9 ?4 M7 E- ?! C- H6、有人说嵌岩桩的主筋要所有的伸到桩底,这种说法对吗?假如是对的,桩基的配筋率多少合适,就是主筋面积和桩基面积的比值。
$ G1 E! e5 F+ w回复:根据内力来配筋。桩基配筋率大都在1%左右,我只能提供这个值,具体都是要算的,特别是抗震计算结果。
7 Z. ~, w/ y- i. a8 J7、桩基的配筋率多少合适,对不同的桩基。这里的配筋率指的是主筋面积和桩基面积的比值。
/ b* A& H- `: Q7 ]6 S5 n" R回复:同6.不要问太多经验上的数值,这样会束缚你的思路。桩基的配筋就是跟内力有关系,满足截面承载力和裂缝要求即可。# }% P. {, f6 z
8、桩基的设计多数是竖向承载力和自身强度同时控制吧,多数情况是竖向承载力吧?凭经验,一般什么时候要考虑自身承载力可能控制设计?我看很多人桩基的自身强度都不考虑,是不是因为桩基只有柔到一定的程度才有可能控制设计?那要柔到具体什么程度呢?; [2 e- R4 H/ j
回复:桩基有三个方面的验算:竖向承载力,正截面承载力、裂缝。后两者是与配筋有关系的,前者是涉及到桩长的。; o8 k6 P: W( n
如果桥跨很小,墩子矮,没有太大的地震力,那么桩基没有太大的弯矩,基本处于轴心受压状态,那么钢筋肯定是最小配筋率控制。

; ?6 P# C# W! {/ c/ e" {4 e& @9、计算桩基自身强度,各位一般怎么计算的,是用桥梁博士的工具吗,还是自己 用M法编个表格计算?有相关资料可以上传吗?5 t7 c  {$ ~4 J( C
回复:桩基的自由长度可参照实用桩基手册。
8 d: h" S( ~1 @- J5 Z) n2 L10、声测管的问题:公路工程基桩动测技术规程(JTG/T F81-01-2004)中第6.3.1提到 当 桩 径不大于1500mm时,应埋设三根管;当桩径大于1500mm时,应埋设四根管。这个是对钻孔桩吧,如果是挖孔桩是不是可以不用声测管?求确定。
( `& M9 O# Y, m回复:没有注明钻孔还是挖孔,都按此条规定执行。0 F$ e( \6 f- a4 S4 C+ n5 F
11、桩基的抗震承载力提高系数,大家怎么考虑的,在抗震规范里面有,大家不妨看下。在基本组合不考虑地震偶然荷载时就不用考虑了吧,应该是计入地震的基本组合才考虑的吗?地震的基本组合大家平时设计有考虑吗?以我的观察,很多人设计貌似不考虑地震这个组合和抗震提高系数,这是为什么呢?难道在所有情况下,都是静力的基本组合控制设计?这有什么依据吗?
0 J; X' ~" b) c5 R回复:很多人不考虑,不代表是对的。抗震可能会不控制此项指标,但其他会控制。所以抗震计算是免不了的。公路桥梁里的六度区除外。7 q- y8 A) ]/ J7 Y3 r( ~5 e7 T
地震下的单桩竖向承载力按规范提高。
liushui 发表于 2014-1-16 12:32:04
非常感谢您在百忙之中一一解答。对桥梁下部结构的抗震计算,一直没怎么做过。不知能否指导下思路,推荐 一些经典和权威的资料、网站链接、成熟的软件或表格程序之类的吗,非常感谢
mage0825 发表于 2018-5-14 16:23:30
1、桩基施工时一般都是要先多施工1米,然后在把多余的1米破除。确定下是1米吗,还是更长?这样做是因为桩顶的施工质量难以保证吗,施工工艺目前为止是什么导致了这种问题?实际施工的时候,施工单位会这么做吗?
8 w( `( D. Y) P6 B回复:这个不是为了导管不漏出,多施工一段是为了保证桩顶混凝土质量,实际施工也是这样做,最少1米 也有比1米少的也有比1米多的,控制按施工单位经验来做
 
 