我桥宽19m,悬臂3.5,单箱双室,也遇到了一样的问题,钢束根本没法弯了。主要问题还是出现在梗斜处顶板拉应力特别大,温度梯度按规范来的,是不是设大了。 |
楼主,这个箱梁框架本身就按部分预应力混凝土计算,悬臂下缘出现0.5MPa的拉应力应该正常啊!难道我理解错了? |
模型是这个,用15-3,15-2,15-1的钢束都试过了,还是不行。 |
41.09 KB, 下载次数: 16
我虽然没看模型,但是首先想到的应该是2楼说的原因。偏心大了,悬臂根部底面自然拉应力就大了。 |
悬臂3.5m,室垮8.5,你这尺寸不合理吧, |
这个问题,我也碰到过,大约有1Mpa多点的拉应力出现,我是单箱三室的,实在没办法,只能忽略掉了 |
我的单箱6室,也遇到这个情况,大约0.77MPA,我也在发愁呢 |
你的支承位置貌似不对吧,应该在腹板位置处哎,呵呵;不过这个和顶板下缘应力关系不大 |