新规范有效宽度问题

lp19800607 发表于 2008-7-9 15:16:12 | 显示全部楼层 | 阅读模式
新规范 箱梁的有效宽度计算
" P' H6 o$ ]- A# R2 T. B我算过一个5x20的普通钢筋混凝土
; c( L3 B: ~$ L- ?9 _4 Z' \  Q如果按规范 计算 悬臂1.8m 有效宽度只有0.4左右
% v% x# n& f, E! P# y+ y! [( d是不是有效宽度以为的普通钢筋就不计
精彩评论正序浏览

8086查看5评论

改清 发表于 2009-4-22 12:26:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报 回复
qinxiangji... 发表于 2008-8-4 16:21:55
新规范对箱梁的有效宽度计算,本人经过多数桥梁的验证,计算有效宽度中支点应力要折减2MPa左右,* k& p, W0 j/ W
个人认为设计时一定要考虑有效宽度,否则结果相对欠考虑
9 E( k% u; _/ u! h规范对超静定结构可不考虑有效宽度,强烈抗议规范编者未对此作相关解释,
" O3 U" P( K6 H4 Y  |$ vuj前后结果相差如此之大为何可以不考虑?????9 a2 B; |$ K5 S: h2 Y$ |
误导设计人员
举报 回复
ywbjtu 发表于 2008-8-2 18:54:47
新规范对箱梁的有效宽度只是参考规定,不是强制执行。这一点看上一条对T梁有效宽度规定可以看出来,详细结合附注和对T梁有效宽度条文就可以搞明白。
举报 回复
tumuxm 发表于 2008-7-11 17:48:27

新规范有效宽度问题

有关系,参见条文说明里面详细记录~~~~~~~~~~~
举报 回复
gu888min 发表于 2008-7-9 21:09:02
规范中的有效宽度与钢筋没有关系的
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00