楼主提出的三个方案都不妥。我提出第四个方案。
6 l6 R; n8 z3 M s- F, V5 a- e先说说上述三个方案不妥的理由:
s, f0 S+ \: Q( Q5 |6 X$ p1、拆除已经完工的低标号墩柱重新施工费用较高,损失较大,显然不妥。 }, C0 z2 [- }7 M
2、保留使用,即使验算能通过,但安全风险较大,遗留隐患,不宜采纳。4 J! U% G. _7 m2 `4 K: C. H0 D
3、填方太高,且摩擦力有限,费用并不低,也不宜采用。4 A2 G6 d. c6 P/ H& e5 \8 W) {
第四个方案为:在已经施工完毕的墩柱外面先凿毛,沿外围一周增加一层钢筋网片,浇筑钢筋混凝土,即将墩柱直径加大。这样即可满足各方面受力,且费用最省,简单易行,安全可靠。 |