多联预应力现浇箱梁张拉空间的问题

danglj 发表于 2012-4-7 20:22:31 | 显示全部楼层 | 阅读模式
想请教一下,多联预应力连续箱梁,在分联墩处,千斤顶的张拉空间改如何考虑。现在是腹板的钢束锚固处离梁端均为15cm,伸缩缝16cm,也就是说张拉空间最多只有2*15+16=46cm。不知道施工单位能否施工?如果能施工,是采取什么方式处理的?如果不能施工,那么我应该如何修改设计?希望能得到大家的指导,谢谢。

本帖被以下淘专辑推荐:

精彩评论倒序浏览

1.2万查看11评论

ymqy 发表于 2012-4-7 22:45:49
肯定不够了,内卡式千斤顶长才40多cm,张拉空间至少得1m。3 m/ G! W# A1 J+ a* \+ f0 ~
举报 回复
akusil 发表于 2012-4-7 23:04:09
恩 同楼上 内卡式千斤顶是张拉空间最小的了
举报 回复
seulqs 发表于 2012-4-8 10:02:40
采用A B梁形式;( O1 o0 K+ F6 t$ U, e& j
梁端开深槽;
9 p0 \  }, W- y7 I6 |( a将梁端钢束移至顶板上方张拉;
& j+ A5 F! ^6 r" q5 L2 r单端张拉。。。。。
9 N" U4 }' o" j5 ^2 s: U$ Q方法比较多,我们常用第二种。
举报 回复
qjszjc 发表于 2012-4-8 10:55:16
采用单端张拉,但需设计单位进行计算
举报 回复
tangchao 发表于 2012-4-8 19:15:16
截图看的明了一些 我们当时设计轨道交通16号 做了很多这种张拉空间很别扭的问题
举报 回复
xjr925 发表于 2012-4-9 08:05:02
内卡式千斤顶是张拉空间最小的了
举报 回复
xinhom 发表于 2012-7-24 08:59:02

/ \' Q/ a8 i9 P1 a( t+ S单端张拉?预应力筋多长?超过一定长度,单端张拉不好吧。老规范好像是超过25m时,不要单端张拉
举报 回复
wuhandaxue 发表于 2012-7-30 19:59:21
seulqs 发表于 2012-4-8 10:02
7 i. o, c9 X/ {$ s* e: B; D; Y采用A B梁形式;+ u+ _$ R" i7 V& c3 a
梁端开深槽;. E3 T4 z2 ^/ h6 h: k
将梁端钢束移至顶板上方张拉;
% j' A% h. K- ?; E, K* Z
感谢楼上的回答,你的思路很广啊。但是还想请教下:1   A,B梁是个怎么弄法啊,可否截个图啊?  2 梁端开深槽说的大概是个什么样子呢?能否截个图啊?请问你的QQ是好多啊?能否QQ上指教下啊,我的598324149@qq.com
举报 回复
wuhandaxue 发表于 2012-7-30 20:01:38
xinhom 发表于 2012-7-24 08:59   ]6 j* V5 g4 j$ S2 x; x( H
单端张拉?预应力筋多长?超过一定长度,单端张拉不好吧。老规范好像是超过25m时,不要单端张拉
; s. i4 Y  ^' O3 q0 b
单端张拉预应力钢筋的长度肯定不只25米,大概有60米这个样子,这个地方争论比较大?大家都来发表下看法啊?
! d9 g8 V! |) i* i' B
举报 回复
wuhandaxue 发表于 2012-7-30 21:15:39
seulqs 发表于 2012-4-8 10:02
1 Z* W& j. D$ f, R& l+ u采用A B梁形式;
( d0 S7 H3 J, K) k% a  r- |  x! K梁端开深槽;
* O; ]5 _1 X# e将梁端钢束移至顶板上方张拉;

' N; ^: Y5 R2 F7 `, \$ ?呵呵,大家对楼上的1   A,B梁的做法  2 开深槽口的办法   理解没?没理解的大家讨论下A,B梁的做法和开深槽口的做法是咋回事?懂的人能否截个图瞧桥啊?对分联墩的做法* A1 v  j# }1 Y. Z! u
举报 回复
chibijh 发表于 2013-3-23 10:30:13
A、B梁其实就是平面位置错开张拉,即通过腹板宽度、钢束平弯的变化实现。开深槽就是将钢束经平、竖弯后锚固于梁端顶部的施工方法。
111111.jpg
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册