这个问题刚好在别的地方看到有讨论,摘录一下精华,供参考
% t! q; t" D* e* X
# W4 R+ R: G5 w2 R——斜拉索的换索主要还是其防腐方法不当引起的。因为防腐方案一般是在实验室中建立的,而实际结构是暴露在自然环境中(甚至是工业环境),所以情况难免有不符。并且环境是在变化的。防腐方法可靠与否,只有时间能证明。当然还可能有荷载原因引起的。3 \/ r }8 t6 A+ M9 r6 g
A) ` F- k+ K8 E) w
——南京三桥采用新的防腐措施,拉索更换期设定是50年;换索与否主要看其防腐是否失效,有的斜拉索用了5年就换了,有的用了20年了还正常使用。
) B; k, o/ c" D8 z+ |& a0 A% G# T& q& l8 s0 E( v
——斜拉索更换没有绝对的概念.要根据实际情况来定,如果斜拉索防腐处理的好,10年20年都是可以的,如果处理的不好,2到3年也可能会要更换,所以更换斜拉索时间没有绝对的时间限制.需根据实际情况处理.
+ r; g$ P. c" w1 T- X0 r% p! f% U
——斜拉索的使用寿命主要和PE、锚具端部的防腐有关,通常设计寿命30年,但实际使用中受到环境的影响较大,能使用20年就不错了。
* [9 P: D F) d) b) {# C$ S+ s% C( y9 M3 a: K
——斜拉索使用寿命受到上面所提到的一些因素影响,国内目前制造和架设水平一般是10-20年,50年是理论值。! m5 u) I0 M0 _3 a. t
" {/ t2 k0 K* ]4 Z5 v& a/ i. R
——斜拉索的防护是个很复杂的体系,需要综合考虑斜拉索本身的性能,后期防护的处理。 . i% O3 z8 h, ^* {! e
对于锚具、pe的防护是非常重要的,但随着技术发展,这些防护措施基本能够满足50年以上的要求。但如果斜拉索挂索后,后期的防护和保养不能到位的滑,就算材料本身达到100年也没有用。这就像电视机,能够收到100个频道,但有些山区信号不好,最多收到10个频道,你能够说是电视机的问题吗?