二级路上 2x13米 做薄壁台+扩大基础 过水桥 专家说不行?

18809290@Q... 发表于 2012-7-2 13:46:21 | 显示全部楼层 | 阅读模式
二级路上   2x13米  做薄壁台+扩大基础  过水桥 专家说不行?  那位有扩大基础+薄壁台的计算书  或手算过程   必有重谢
精彩评论倒序浏览

7779查看8评论

hfyb0001 发表于 2012-7-2 15:54:30
漫水桥首先要自身能抵抗水流的浮力和冲击力,所以即使使用扩大基础也要处理好基础与地基的牢固联结方式。
1 _2 p0 ^0 h$ |+ w2 ?7 D; k薄壁桥台自重太轻,再加上扩大基础,如果地质不是岩层的话不建议使用。
举报 回复
lbglxh 发表于 2012-7-2 17:05:57
二级路还做漫水桥,当然不能通过了
举报 回复
旭日东升... 发表于 2012-7-2 17:30:57
不是漫水桥吧?如果专家说不行,道理有吗?
7 a: W! y% L) X其实桥台的设计主要与桥台的高度有关,而解决桥台高度就是加大台身截面或者配重。主要是抵抗土压力作用。
举报 回复
lyb328001 发表于 2012-7-2 21:57:36
二级路还做漫水桥,当然不能通过了
举报 回复
sukewin 发表于 2012-7-3 08:54:25
你这个跨径做薄壁台是没有问题,至于专家说加了扩大基础的漫水桥不行,这个就看你地勘了。地质好的话,没什么不可以。如果地质很一般的话,最好搞桩基础,还有一点,薄壁台不能做很高,我们一般控制在4m以内。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
旭日东升 + 2 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
陌上花开... 发表于 2012-7-3 20:19:31
我认为主要还是桥台基础与地基不好固结& k8 \+ M/ V0 D* B  R7 F
如果基础能嵌入岩石7 Z0 p" T' @, l! _9 {9 C7 c
就没有问题
举报 回复
18809290@Q... 发表于 2012-7-6 20:47:06
谢谢各位的回答   !!其实我的桥不是过水桥    是桥下流水,专家家说不行,如果是通道桥可以的!
举报 回复
18809290@Q... 发表于 2012-7-6 20:49:56

1 Z; P, c. V+ P$ E1 N( z谢谢您的支持!   我的是一条小河沟桥!  不是漫水桥!!   只是桥下流水!  最大水位也在桥板下   1m     台高也不超过4米   ,我见过很多这样的桥,但专家说不行
举报 回复