普通板式支座与四氟滑板支座与伸缩缝配合

bineee 发表于 2012-2-8 12:05:17 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 bineee 于 2012-2-8 16:55 编辑
5 r5 ]+ X& G' {& K8 p
0 z* a0 j; l- j3 X单跨简支梁应怎样配合伸缩缝选用普通板式支座与四氟滑板支座% M# w. J( u1 \- g2 U9 v5 o. N3 H
1:都用普通板式支座。两端均用模数型伸缩缝。
& |4 R$ d' V( r& }! F8 G% i2:都用四氟滑板支座。两端均用模数型伸缩缝。
5 o: P/ o  K% ^# N/ d+ ?- C3:一边用普通板式支座,一端用四氟滑板支座。仅在滑板支座端用模数型伸缩缝,另一端用简易伸缩缝。
8 n8 Z& ?* \4 T5 p以上3种方式是否都可行,或者应用的范围如何?, N1 I/ H! w2 F! p. n) N+ X& h
个人觉得第1种可以用作6-10m简支梁,第3种用在12-25m简支板。第2种应该不可取的,会造成水平力由伸缩缝承担。另外30m以上单跨简支梁应该怎么选用呢?
" Y8 x8 a# J6 c: T请各位前辈指导。, W! y5 b* d8 t' u, G* c- q

评分

参与人数 1堡币 +5 收起 理由
shen8016 + 5 鼓励下!

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

1.3万查看6评论

liumingyon... 发表于 2012-2-8 12:32:40
1{:4_94:}
举报 回复
lls3344 发表于 2012-2-8 15:57:28
单跨简支板桥可一段设置伸缩缝,一段设置桥面连续。在伸缩缝段设置四氟板式橡胶支座,连续段设置板式橡胶支座。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
shen8016 + 2 欢迎交流!

查看全部评分

举报 回复
张文芳 发表于 2012-3-17 11:27:23
伸缩缝型号的选择还要和支座配套使用吗?没听说过!
举报 回复
陌上花开... 发表于 2012-3-20 22:13:08
单跨简支梁应怎样配合伸缩缝选用普通板式支座与四氟滑板支座?: J8 N; Y8 \; h' H( C. r
你说的第一条和第二条是一样的啊?% W. p+ [. O$ p6 T7 }
本人认为
% B1 m! \& h1 Q  c9 b3 T6 w1首先当只设置一道伸缩缝的时候,伸缩缝选择在设计高较低(一般是下坡)的桥台处9 C3 w6 I+ Q* Z8 k& F+ ?
- X9 b( G  |; f
2跨径6-10米 一端设置简易伸缩缝,一端桥面连续。" t$ ~/ G, s9 e4 C
可都用普通板式支座。也可简支端用四氟滑板支座,连续端用普通板式支座* ?4 Y7 K: t3 Y" N8 l
' }# G$ ?/ ^( i0 O1 a4 o4 r
3   13-40仅在滑板支座端用伸缩缝,另一端用桥面连续。简支端用四氟滑板支座,连续端用普通板式支座。! L& m  o0 c! Q" w$ h
以上3种方式是否都可行,或者应用的范围如何?
6 W9 o  F$ _0 |" F! x4 b8 e' e8 V9 Z, y( X1 y" D7 P
不妥之处. _) T! r) ]1 j  l0 g! S2 d% W
大家指出来
举报 回复
hfyb0001 发表于 2012-6-15 13:20:28
楼上所说的方法是对的  常规桥支座的选取就是如此
举报 回复
yiaoyuank 发表于 2012-8-1 21:46:20
各位说的都挺好,学习了!
举报 回复