抗震细则70+0.5L的规定疑问

ftyvf 发表于 2011-11-12 23:04:29
相信楼主的说,非常支持你
举报 回复
唐僧 发表于 2011-11-14 13:00:18
那问什么从50改到70?70是一定够的么还是小日本考虑多了?待解惑。
举报 回复
yuxiang-11... 发表于 2011-12-23 14:35:09
首先,纠正楼主的一句话,“最新的抗震细则对于桥墩中心线(或背墙线)到墩帽边缘的距离提出:70+0.5L的要求“,不是桥墩中心线到墩帽边缘的距离,而是梁端至墩帽边缘的距离要求。其次,非常赞同辉哥的意见,防落梁不仅仅对简支梁,对连续梁也有这个问题,只不过简支梁落梁形成机动体系,连续梁虽然还是超静定体系,但是承载能力极限状态不能满足要求,也会夸塌的,这也违背了抗震设计初衷,即大震不倒
举报 回复
陌上花开... 发表于 2011-12-23 20:15:45

( c% [) }; M+ l* w- j要说梁端 就存在一个问题 5 O4 a- d0 Q( Q! A* J+ p1 F
比如说20米空心板 预制梁长是19.96米 简直支端设置D80的缝(缝预留6cm)
  I( s" A/ u# G8 y6 v; P梁端是指预制梁19.96的位置吗6 c: ?0 `+ a/ O1 Q* f" f
那样的话 5 @) t1 Q$ O, n/ ^+ \
上述位置 盖梁宽度是不是不小于2*(70+0.5*20+2+6/2)=170   |" p; [; ]- A+ P- H$ F9 p
是不是有点大了??????????
% V5 i* H3 k+ x- n/ x疑惑- k. I# U2 \8 j# L! ?
举报 回复
yuxiang-11... 发表于 2011-12-24 17:37:41
梁端是指19.96的位置,再加上缝的宽度就是了
举报 回复
12
发新帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00