1、上部梁板无论预制还是现浇结构,梁端均设置弹性橡胶块,橡胶块的尺寸依据梁端缝的大小分别设置;3 U& z- x) @& ~) }
2、盖梁两侧设置抗震挡块横向限位,挡块钢筋均为16mm以上,挡块外侧设置一定宽度的沿,较大抗剪截面,如设置大尺寸实体挡块亦可;
, F3 f/ t; ~, v* {: T9 |1 b3 @3、盖梁宽度满足70+0.5L,抗震锚栓除四角框架结构不再设置;
Z4 q9 J/ V5 J4 P( y; k9 o0 c* g2 S2 \4、设置桥梁纵向限位器,如钢销限位器、混凝土限位器均可
5 S6 C; A5 z* E. c, |5 U5、柱顶、柱底截面一定高度范围内箍筋加粗、加密,必要时在柱顶设置钢板卷筒约束核心混凝土;墩柱箍筋采用闭合箍,弯钩均弯入核心混凝土;
X, g1 d5 C9 o, d# h, a7 V6、根据桩柱结合方式计算核查E2作用下的下部配筋总体符合“强桩弱柱”的原则;9 N8 @7 Z3 o8 M& _9 B' j% x3 w0 y
7、桩基础在一定深度进行箍筋加粗加密(一般为最大弯矩截面以下三倍桩径)7 y- n: N: n0 L% x) ^; J9 h
一时只想到这么多,另外推荐范立础的三本书《大跨径桥梁抗震设计》,《高架桥梁抗震设计》《桥梁延性抗震设计》 |