关于受压板刚性加劲肋的判定

影魔 发表于 2021-5-23 11:33:31 | 显示全部楼层 | 阅读模式
根据钢桥规范5.1.6,同样的加劲肋尺寸和腹板间距,加劲肋数量越少反而能够判定为刚性加劲肋,加劲肋数量多了,反而会被判定为柔性加劲肋。。这怎么解释啊
) P  e' T7 b( j& S
精彩评论倒序浏览

1.9万查看11评论

cjcc 发表于 2021-5-24 09:41:53
举一个例子说明一下你的论点。
, I3 k/ D* o/ ~6 }6 q比如a=?b=?加劲肋间距,加劲肋尺寸,然后算出的结果是柔性的不是刚性的。
举报 回复
fjl199331 发表于 2021-5-25 17:27:40
这个问题我也想过  我猜测刚性柔性指的是母版  加劲肋越多母版相对加劲肋的刚度越小?但是又觉得不合理   大佬快来讲讲吧
举报 回复
影魔 发表于 2021-5-26 11:36:44
cjcc 发表于 2021-5-24 09:41' ~; V( r' a$ O4 R/ U
举一个例子说明一下你的论点。
3 \2 r2 V# H3 X6 k! ~3 w* \. d比如a=?b=?加劲肋间距,加劲肋尺寸,然后算出的结果是柔性的不是刚性的。
7 W1 b. c! b" }5 k2 k
比如:一座钢箱人行桥,采用腹板间距b=2.4米的钢箱,顶板厚度14mm,加劲肋采用10mm*120mm的板肋,顶板计算长度取用a=1.5m,如果等间距布置4道加劲肋,会被判定为刚性肋,等间距布置5道的话,则被判定为柔性肋。。, c6 {: {* P+ s0 V: l9 u: Q
举报 回复
cjcc 发表于 2021-5-26 19:02:13
影魔 发表于 2021-5-26 11:36
# h. k6 F: c9 c  F8 R6 r比如:一座钢箱人行桥,采用腹板间距b=2.4米的钢箱,顶板厚度14mm,加劲肋采用10mm*120mm的板肋,顶板计 ...
& o/ d, d. q# x5 i7 Y( m8 A
这两个仍然都是柔性加劲肋,另外横隔板的尺寸没有给
( {0 _0 a% t; B$ J( a4 c& j. z* f- `
举报 回复
影魔 发表于 2021-5-27 09:17:25
cjcc 发表于 2021-5-26 19:02
8 }9 k% e3 M$ {- U3 Y7 ^这两个仍然都是柔性加劲肋,另外横隔板的尺寸没有给

/ W1 E* O, H1 g. \2 f9 J  P横隔板的间距取1.5米,如果布置4道的话,相对刚度算出来是9.49>临界相对刚度9.19..布置5道的时候,计算结果相对刚度9.49<临界相对刚度11.49。长宽比增加,让临界相对刚度变大了。5 K& `" D% C, M5 ~& n4 ]
举报 回复
cjcc 发表于 2021-5-27 11:36:47
影魔 发表于 2021-5-27 09:172 s) ^8 a. R# {/ b2 k/ B, j
横隔板的间距取1.5米,如果布置4道的话,相对刚度算出来是9.49>临界相对刚度9.19..布置5道的时候,计算结 ...

: d7 G4 U5 X' H我计算所得加劲肋的刚度比2.38,你的相对刚度比是如何确定的,能否列出你的计算过程我来帮你看看1 X7 k) b9 s1 O& S7 @1 c) P
举报 回复
yixhunwo 发表于 2021-6-3 16:49:01
我也发现了  没搞懂
举报 回复
影魔 发表于 2021-6-13 11:10:21
影魔 发表于 2021-5-27 09:17
( e. p% G2 q" A4 f) [5 ~+ U横隔板的间距取1.5米,如果布置4道的话,相对刚度算出来是9.49>临界相对刚度9.19..布置5道的时候,计算结 ...
  E  O# D/ o( Q& S/ A
截图202106131109169404..png - K3 b- f1 O3 l/ W# E

3 k) O, H8 b3 ^. B; J根据5.1.6-4这个式子算的
6 W- j. [4 R/ L3 o  w4 C0 s: n2 W7 ~9 H
# d  X5 L7 K5 n) Y2 |( q+ j
举报 回复
影魔 发表于 2021-6-13 12:18:46
cjcc 发表于 2021-5-27 11:36
1 ^- [" l& r7 B+ R0 N我计算所得加劲肋的刚度比2.38,你的相对刚度比是如何确定的,能否列出你的计算过程我来帮你看看

) M! l2 K) A, n7 W根据5.1.6-4算的- K9 P" b! j# @5 O7 h% S. l
截图202106131110581382..png
举报 回复
wzlouxuyu5 发表于 2021-9-17 13:42:45
同样的问题啊很奇怪,为什么加劲肋数量变多了,反而判断是柔性。
举报 回复
chx8417079... 发表于 2024-5-28 21:31:59
我想问一下这个钢箱梁的悬臂挑联是直接认为是刚性加劲肋吗
举报 回复