连续梁压重

吃鱼的猫... 发表于 2022-5-1 20:04:52 | 显示全部楼层 | 阅读模式
连续梁桥合龙的时候需要边跨、中跨压重,这个原因是什么呢?压重的大小又是怎么确定的
精彩评论倒序浏览

9724查看3评论

Q182178233 发表于 2022-5-19 14:47:37
配重为合拢段重量一半。

点评

我想知道原因是啥呢?  详情 回复 发表于 2022-6-12 10:27
举报 回复
吃鱼的猫... 发表于 2022-6-12 10:27:13
Q182178233 发表于 2022-5-19 14:47
配重为合拢段重量一半。

我想知道原因是啥呢?
举报 回复
tj8550009 发表于 2022-7-1 08:42:23
压重(叫配重更合适)目的是维持平衡:浇筑合拢段混凝土时,结构会因为承受了这些增加的重量,加大变形。有时用水箱做配重,浇筑合拢段混凝土的时候,放掉水箱内的水。