52监测网... 发表于 2022-4-14 16:27:10 | 显示全部楼层 | 阅读模式
桥梁健康监测意义
( g9 M# Y. m$ n
' L) w2 R8 R" i/ o: V! h4 U桥梁建成以后,受气候、结构、材料、动力荷载等作用,桥梁强度及刚度等随着时间的推移而降低,桥梁健康监测对桥梁安全性评估和桥梁日常运营管理意义重大,因此,桥梁健康监测具有十分重要的作用。  d3 I, R9 u9 A9 h

) b- u+ A8 {* `2 T# ^! A9 X; h应力混凝土大跨度连续桥梁结构简单外观漂亮,在国内应用广泛。实际运营中,病桥不断出现,对桥梁健康监测日显重要,实际运营中,预应力混凝土大跨度连续梁桥的桥梁病主要集中在主梁、桥墩的裂缝和变形等方面。主梁及桥面板在运营阶段出现最多的病害就是主梁腹板、顶板裂缝。桥墩病害主要是墩偏位和混凝土裂缝,所以,了解桥梁的极限状态、承载潜力及对桥梁的合理利用具有重大意义。
3 k1 p& {- A9 O$ u1 k" [! R8 J, x6 ^/ O' Y# d; p. S9 q; {
通过预应力混凝土大跨度连续梁桥的应变、压力、裂缝、加速度、温度、等数据来评估桥梁健康,及时发现并解决问题。
4 a' @  ?  r7 d. _8 W
( x  Z6 T1 _9 Z3 s4 B; d设计原则4 O4 I$ C4 P: e+ p; o. n1 b+ @
/ T2 T2 t; G( v" Y3 b
监测系统集传感器技术、结构分析计算、计算机技术、网络通讯技术等高新技术于一体,长期用于结构损伤和状态评估,满足桥梁管理和运维需求,设计原则如下:4 l% C( i5 h: X
1 g5 ^3 a6 B& t$ U8 f- i1 h
简洁实用,经济可靠,性能稳定;# n) i, D; X( [
9 N* D: K1 D, f  N- n
立足实用为第一原则,兼顾考虑科学试验和设计验证等方面;
! G5 @6 g8 w7 w$ c8 W  r  }2 M- c# X+ ]8 D; Z$ F
根据结构易损分析结果及养护管理需求进行监测点布设;9 O7 `% i3 c6 K  _1 l! ]# \2 d
1 k- P! n. I$ f9 B
监测与结构密切相关、代表性结构、必须监测结构、日常养护无法检查的位置。# }+ R' _! n- `* s1 h9 ~# N6 V

9 s. Z8 F' v- ^! c传感器对比及选用" Q. s3 y+ ~3 l# e, M

1 j3 v% P4 }* E# A- X! e% S- I结构健康监测需要利用大量高性价比传感器,对结构性能实时监测,获取各种准确可靠信息,应变传感器主要使用一下三种,钢弦式应变计、电阻应变计、光纤光栅应变计,各有优劣,钢弦式应变计传输距离长、灵敏度高、蠕动小适合长期监测、长导线不影响测量结果,但是体积大、抗电磁干扰能力差;电阻式应变计体积小、灵敏度较高、动态响应好,但是传输距离小于100米、对绝缘要求高、蠕变较大需进行长导线电阻影响的修正;光纤光栅应变计体积小、蠕变较小、灵敏度高、长导线不影响测量结果、信号传输距离可达十公里、抗干扰能力强、无需绝缘要求、动态响应很好。: ^8 N" g$ I5 ~
: ^+ g% a* C9 J' c- n- |" m7 S" x
光纤光栅传感器具有独特的优点
3 u, Z, H2 O8 f/ a/ _6 x! U' B. i
1、 传感器结构简单、体积小、外形可变,可测量结构内部应力、应变力、结构损伤;" i9 Q9 f( x0 w6 z5 |

- u7 ]4 G+ V% ]0 ?! R5 \2、 与光纤之间天然兼容,低损耗、光谱特性好、可靠性高;
, i  c. _/ w- j% h& j2 x! k+ c" I; {  \7 W% R
3、 具有非传导性,被介质影响小,抗腐蚀抗电磁干扰,适合在恶劣环境中工作;
: T) A# {- t& l7 ?& t+ Y4 z. |9 |; H$ c  a2 {7 }9 c4 X
4、 一根光纤中可写入多个光栅构成传感阵列,与波分复用和时分复用系统结合实现分布式传感;
3 k: A7 x, m9 q# P4 b; F; P: ?  A
" O5 T4 @1 l3 U6 X  Z5、 高灵敏度、高分辨率。
: @) N8 X' a( r( d3 z4 ]$ W% f
/ t: C: \6 h: s! k6 u5 K4 v0 k为了长期监测的需求,采用光纤光栅传感技术,遵从实用为主重点突出的原则,监测项目有:结构位移监测、温度监测(主梁、环境)、结构动力特性监测等方面;结构位移监测主要监测的物理量为主梁伸缩缝的位移、箱梁的挠度;结构动力特性监测主要涉及主梁振动。
# C8 X- J( x% r3 |2 n* Q4 m
+ s3 |% t. \9 i8 @$ V桥梁健康监测内容及要点2 h! _9 X3 L2 M( H* d$ ^

* |$ ]: o, P- n! h8 f根据现场采集情况,分为四个板块:数据采集模块、传输模块、数据存储、数据分析及显示;数据采集模块在过程现场采集到传感器波长信息,数据传输模块上传到服务器,数据存储模块分析和分类存储,最后在数据分析和显示模块进行处理,达到客户需求。! E5 c' J  s) Q& [" ^2 }
2 u, d4 o3 ~$ F4 c* `2 a
桥梁监测内容主要有风、温度、应变、加速度、挠度、索力、倾斜仪、梁段位移、裂缝。以上监测内容除挠度和振动外,均采用光纤光栅传感器,光纤光栅传感器串联统一接入到桥梁控制中心的光纤光栅解调仪中,进行分析处理并通过Internet上传,实现远程监控。
& n% ?' l3 T5 H3 t3 }( m7 T; S3 d' m/ B: p  A+ C
需要用到的光纤光栅传感器共有四种类型:温度传感器、应变传感器、位移传感器、带温度自补偿型应变传感器、少量电类传感器进行加速度的数据采集。5 j, R2 W! p1 e7 m

1 O* V) A  i6 _1 k' v, T- @对于连续桥梁,监测的重点截面为梁的底面,跨中、四分之一及四分之三截面和支点,而且需要沿梁轴向对称布设,桥墩需要承受一些弯矩,所以沿桥墩竖向布置一些传感器。" L4 K6 {3 m+ K; ^

7 y* \3 {3 o5 [4 [# _: ^1 {8 o环境监测:温度、湿度、风压等;3 C: j0 z+ l6 d8 W2 P3 w
4 R! \3 x. s) ?) _' L! A1 b$ ]
动力响应监测:结构动力响应监测,选取主桥三跨的跨中,在断面处布置两个加速传感器;( h" ~) K6 }9 c$ G* {2 I
8 K' I0 M0 E2 s* t: e8 V: y! \
动静荷载力及结构温度的监测:应变的监测和结构温度的监测;
) ?) Q) u' m0 I+ f. U9 Y$ q6 A# r7 Z( N3 [* }  K; v
挠度监测:监测由于荷载效应引起的桥面挠度变化情况,断面布置一只水准仪;
) W) C& P. i, g: k" y: R5 H8 ?7 N- d% ^4 n
沉降监测:选取主桥桥墩,每个截面布置一只静力水准仪;
8 v1 n7 A' [8 F; l% @. K# g7 g9 ?2 a" h, t( |
桥面位移监测:桥面位移监测,每个断面设置两只位移传感器;7 \/ Y* a3 L1 J. m; c% e, _- C

3 F- r' y% K1 ?9 ]超载监测:在桥两端设置动态地磅,实时监测车辆超载情况。- a! X9 w: _/ ^  ^% F9 `
+ H- q& l* p# W  c2 H( c
主要设备技术要求
- S$ w8 v! d" {9 M! q6 g" u! m+ C% K; x
1、 光纤光栅表面安装式应变传感器
7 h+ l- Y3 a2 A  P: v6 E' D  ^2 A4 b) J0 U
2、 光纤光栅温度传感器4 r1 G3 W7 j- c' a( f( ]) z

* v9 X' X  N5 U/ n: {. f3、 光纤光栅温度自补偿应变传感器
5 w, h" q3 `; ^/ H" y1 ^( ~: t0 j1 \

" y: Z- v) p! ^) I/ \7 k7 y4、 光纤光栅位移传感器3 i1 I* `/ t3 W0 K/ a

( t8 i  a9 d4 ]/ X6 Q5、 光纤光栅解调仪
- N7 D8 K# d- h4 ?4 b
9 X' ?' F3 D7 G: N
6、 电类传感器综合采集仪; a3 Y5 P( K* w7 ^" u! j- C0 X  X