midas施工联合截面计算

dogingate 发表于 2022-2-28 10:47:22 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 dogingate 于 2022-2-28 15:21 编辑

截图202202281044129381.png
计算的时候发现total里面从cyp开始的值修改后并不影响各部分的弯矩值和应力值,但各部分的1234点的坐标发生变化会产生应力的变化,但修改cypczpczpzm等值不影响应力与内力变化,不知道midas是怎么计算的,所以一定要验证1234点坐标的正确,否则提取出来的应力值会不同。钢的未进行处理,明显结果换了个,但因为对称,无所谓了,但混凝土的不对称,所以需要对换下
截图202202281046015803.png
进一步,为了证明miada是如何计算的
将各截面的参数提取出来如下
截图202202281515472574.png
下面是钢的

然后是混凝土的

可以发现正应力其实是My、Mz和轴力共同作用的结果,计算值与提取值吻合得很好
但midas里面34点和前面坐标里面的34点坐标应该是相反的,换了一个,仔细看z3和z4的坐标我是换了个才和midas结果吻合的


截图202202281516139723.png
截图202202281516296872.png
精彩评论倒序浏览

3269查看1评论

dogingate 发表于 2022-5-5 13:08:51
用来查询的一个小工具
截图202205051306524772.png

查询小工具-rust.zip

106.58 KB, 阅读权限: 1, 下载次数: 1

举报 回复