关于桥博模拟先张空心板的问题

xin_yu2002 发表于 2008-2-20 12:28:07 | 显示全部楼层 | 阅读模式
做了个22米先张空心板,演算总是通不过!
想请教大家,应该怎么模拟,看别的帖子好像S4要手算!!
精彩评论倒序浏览

6797查看8评论

yangcui 发表于 2008-2-22 09:35:16
下面是桥博内部人员关于这方面的问题总结,供参考:
在桥 梁 博士系统中,与后张法相比,先张法的特殊之处,就在于钢束信息里面,其余没有太大差别。在钢束信息里,比较难处理的地方,就是预应力损失的拟和。
1 由于先张法构件不存在σl1,所以,管道摩阻系数和局部偏差系数均设为0。
2 对先张法构件,成孔面积设为0。
3 以下,就考虑预应力的损失:
(1)σl2:可让程序计算。
(2)σl3:不能模拟进结构,需手算。
(3)σl4:可模拟进结构,需作分析。
(4)σl5:与张拉控制应力有关,待张拉控制应力确定后,该项可由程序计算。
(5)σl6:可让程序计算。
    张拉控制应力的大小,应扣除σl3,这样σl5的值是会偏小的,此时,可调整松弛率。
    另外,σl4的计算,主要考虑毛截面与换算截面的差异。因为先张法从一开始就是按换算截面算的。所以可按下述方法:
(1)阶段1:张拉钢束1ˊ(虚拟钢束,面积同真实钢束,张拉控制应力设为0),目的是为了下阶段使用换算面积。
(2)阶段2:张拉钢束1(真实钢束,张拉控制应力为扣除σl3的值),需调整松弛率修正σl3的影响,构件自重也在本阶段计入。
    若不考虑毛截面与换算截面的差异,可去掉第一阶段。两种方法,可分别建立模型,对比两种方法下的差异在什么范围内。
   另,规范也有说明,“截面性质对计算应力或控制条件影响不大时,也可采用毛截面”,而先张构件,面积一般较大,用毛截面代替换算截面来计算σl4,产生的误差是可以接受的。
   另外,以上都没考虑锚固长度产生的影响。桥梁博士不支持锚固区内的计算。目前对锚固长度内的应力计算只能人为控制,这一区间内的钢束应力基本上是线性变化的。

我按照上面的说明计算过一20米先张板,预应力方面的结果和手算的误差很小

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
hgy1888 + 3 希望以后能看见你的好文章

查看全部评分

举报 回复
yangcui 发表于 2008-2-22 09:38:32
下面的附件中是关于桥博先张问题的一些别人的总结,可以参考一下,对问题理解有帮助。

用桥梁博士算先张法板梁的一些思考.rar

5.68 KB, 下载次数: 527

举报 回复
pjm635 发表于 2008-11-10 10:11:33

谢谢楼主

不错的说法,谢了!不过我看过有人自设预应力摩阻系数的,好像没取0,有点迷茫
举报 回复
掌舵局 发表于 2008-11-12 14:55:20
说的挺好的  值得参考  谢谢
举报 回复
wamv1907 发表于 2009-5-25 10:52:09
好东西,谢谢大家。。。。
举报 回复
trueghost 发表于 2010-10-3 11:09:53
回复 yangcui 的帖子

正解!                             
举报 回复
智小谋城... 发表于 2010-10-10 10:10:59
顶,一直不是很清楚先张后张在桥博中的计算区别。正好趁机学习哈!
举报 回复
ssjjzz2009 发表于 2013-3-13 14:23:18
正迷茫先张部分呢!!!
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00