[求助] Sig_DL : 施工阶段扣除短期预应力损失后的预应力钢筋锚固端的有效预应力值很小

[复制链接]
wang541 发表于 2018-4-14 16:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1堡币
midascivil模型建立后  Sig_DL : 施工阶段扣除短期预应力损失后的预应力钢筋锚固端的有效预应力值计算出来很小,求大神检查下模型,问题出在哪儿了!

33m桥.rar

13.08 KB, 下载次数: 1

简支梁模型

精彩评论1

雪狼儿88 发表于 2018-4-16 09:56:50 | 显示全部楼层
你把你的主梁现浇阶段和钢束预应力分两个施工阶段,而且你这主梁现浇阶段你不模拟现浇支架也不合适啊,单纯模拟两端支座