如何在施工现场提高贝雷梁的抗剪强度

刘福江 发表于 2017-3-25 20:15:09 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在铁路桥梁门式墩的盖梁现浇过程中,由于跨石油管线且跨度过大,采用贝雷梁作为主要的支架体系,但经设计后贝雷梁的抗剪强度不够,也没法再添加贝雷梁的片数,请问各位大哥大神,怎样改进现场施工工艺,才能提高贝雷梁的抗剪强度,使其满足施工要求。/ A% R  s" R0 q+ @0 M; t( E4 J& I
精彩评论倒序浏览

6921查看2评论

tj8550009 发表于 2017-8-20 21:37:24
贝雷梁的跨中加撑或者采用双层的贝雷梁
举报 回复
520-2 发表于 2017-9-5 10:21:09
上下加强弦杆设了没有,抗剪强度不够是体现在哪,整体还是支点处?