红英桥大桥变截面实心矩形墩翻模法施工工艺实践总结

zonbyi 发表于 2016-9-4 20:54:25 | 显示全部楼层 | 阅读模式
重庆江习红英桥大桥变截面实心矩形墩翻模法施工工艺实践总结

                               
登录/注册后可看大图

红英桥大桥概况

                               
登录/注册后可看大图
红英桥大桥是一分局重庆江习三分部所承建标段中的两座桥之一。为左右线分离式桥梁,左右线桥均为3联:(孔径布置为3×30米+4×30米+3×30米),左线桥全长307.45米,右线桥全长312米;其中左线3~6号、右线3~7号桥墩采用截面矩形墩柱,墩柱底部最大尺寸2米×3米(横×纵),墩柱顶部渐变为2米×2米(横×纵),柱高为47.44~53.09米,共计18根910米,均采用C30钢筋混凝土。

                               
登录/注册后可看大图

平面施工布置图

                               
登录/注册后可看大图

纵断面施工布置图

                               
登录/注册后可看大图

3D效果图
按照设计要求,该桥变截面矩形墩柱主要采用翻模施工工艺。下面让我们以已完成施工的左幅3号变截面矩形墩柱为例,分享重庆江习项目在桥梁变截面矩形高墩柱施工中实践翻模施工工艺方法和总结的相关经验。

                               
登录/注册后可看大图

总体施工方案简介
变截面矩形墩柱模板采用定型平面模板,支架管顶手动葫芦、5015塔机配合进行安装;墩身主筋长为9.0米,采用机械螺纹连接,塔机吊运安装;分次支模、分次浇筑,每次浇筑高度为4.5米,采用塔机吊罐串筒入模方式浇筑。过程中,配备专用之字型爬梯专供技术人员和作业人员通行。
左线3号墩柱简介3号变截面矩形墩柱,墩柱底部最大尺寸2米×3.06米(横×纵),墩柱顶部渐变为2米×2米(横×纵,渐变侧2米+h/50),柱高为52.91米(外柱)、53.09米(内柱),C30钢筋混凝土560方,钢筋57.36吨;中系梁尺寸为2.44米,下宽2.4米,上宽2米,高柱间中心距离6米。
施工工艺方法及控制要点墩柱施工流程施工工序为:
  • 对承台与墩柱接触部位的混凝土进行凿毛处理并清理干净;
  • 中心定位放线,
  • 钢筋制安,
  • 模板安装固定,
  • 混凝土浇筑,
  • 模板拆除,
  • 混凝土养生
另外:为利于上下层混凝土结合,浇筑前,先铺筑一层高标号水泥砂浆,厚度为3~5厘米。

                               
登录/注册后可看大图

施工工艺流程图2.25米高,2米宽,2.25米高×3.2米宽大平面钢模板。因墩身较高,综合考虑了节段施工时间、机具长度及钢筋配料的目的,每节4.5米。施工时,每次浇注1节模板的高度(支模高度4.5米);首节浇筑完成后,往上翻1层模板,加1层模板;二节即以上节浇注,往上翻2层模板,浇筑4.5米高的混凝土(见下图所示)。

                               
登录/注册后可看大图

施工形象图

                               
登录/注册后可看大图

现场实际施工模板翻升具体实施:施工时,落模后将模板向外滑出起吊,后再利用塔吊向上翻升,过程中,保留最顶上一层模板,作为翻升下层模板的持力部分,然后,把最下一层模板拆开并滑出,利用塔机将模板吊起,并放置于顶层模板相应平面位置上,将模板与周围模板联接,重复以上操作至墩身浇筑完成。提升采用塔式起重机。工作平台由水平横纵向槽钢、斜撑角钢和平铺木板组成,每节模板处设上下两层平台,主要用于提供模板组装、拆模以及混凝土浇筑空间。安全设施由平台侧护栏(竖杆间距为60厘米)、安全网等组成。

                               
登录/注册后可看大图
模板安装、混凝土浇筑工作平台图3号变截面矩形墩内外柱之间设置专用施工爬梯,平面尺寸为2.5米×1.3米满足施工人员上下通行需要。爬梯基础设0.3米厚C30混凝土,周边做好排水设施,每超过3m则设置一道与立柱连接的水平加强件。为了保证混凝土的外观质量,采用专用模板脱模剂。施工准备施工准备包括现场准备、作业准备、技术准备及试验准备等;现场准备:工作面应具备作业条件、施工供风、供水、供电等完成;作业准备:施工管理人员、作业队人员、机械设备、施工主材及辅材应准备齐全且检查完好;技术准备:熟悉掌握设计图纸、了解设计意图、根据制定的施工方案结合相关的施工规范进行技术交底,及时进行特殊过程控制,以便工程施工能顺利开展;试验准备:进场原材料出厂合格证和产品质量等书面材料证明,按规范要求的检验频次进行取样检验,混凝土按批准的配合比进行拌制。测量放样要对设计单位提供的控制点进行复测,复核无误使用,在设计控制点上加密施工控制点,并定期对控制点进行校核复测。       根据控制点资料计算墩柱结构点坐标,全站仪确定其中心位置,并进行复核校正;调整预留钢筋,测量墩柱中心点、墩柱轴线及边缘线,用油漆标示清楚。钢筋制安钢筋的形状、尺寸应按照设计的规定进行加工,运输到位,并在混凝土垫层上进行现场绑扎成型。每平方米加混凝土垫块4~6个,用高强度砼垫块,采用梅花型以保证钢筋保护层厚度,依次为绑扎底板钢筋,侧板钢筋,及顶板钢筋(包括墩柱预埋钢筋)。

                               
登录/注册后可看大图
钢筋的交叉点采用直径2.0毫米的铁丝扎牢,必要时可采用点焊焊牢。绑扎宜采取逐点改变绕丝方向的8字形方式交错扎结,钢筋直径25毫米的钢筋接头采用机械连接。结构或构件拐角处的钢筋交叉点全部绑扎,中间平直部分的交叉点交错绑扎,绑扎的交叉点应占全部交叉点的40%以上。绑扎时,箍筋与主筋垂直,要保证绑扎钢筋的铁丝头不进入混凝土保护层内。

                               
登录/注册后可看大图
浇筑前,对已安装好的钢筋进行检查,填写工序检查记录,如有误差应立即纠正,浇筑时,严格按照操作程序施工,保证已安装好的钢筋不移位。模板安装

                               
登录/注册后可看大图

墩身垂直度控制点埋设示意图(单位:米)
模板采用大块平面钢模板,四块拼合而成,短边设调节顶撑,螺栓上下节模板联接,采用背肋、对拉螺栓进行模板拼接加固,板面抛光后涂刷脱模剂。 模板安装:为了快速方便的安装墩柱模板,用墨线弹出模板外口的轮廓线,并预埋控制点。模板与承台接触的底口设2厘米厚砂浆条,模板间压设一层双面胶条,用全站仪定轴线,墩柱保护层采用C30混凝土圆形垫块,保护层垫块每断面布置14个,0.5米为一个断面。模板就位后在其顶口设置四根缆风稳定绳,缆风绳固定在地锚上,用链条葫芦收紧,用于安装调整校正,垂直度采用垂球吊测和全站仪复合。

                               
登录/注册后可看大图

模板安装平面图

                               
登录/注册后可看大图

模板安装侧模图

                               
登录/注册后可看大图

模板安装侧模图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

安装完成的钢模板

                               
登录/注册后可看大图

模板安装平台支架搭设

                               
登录/注册后可看大图

钢模板打磨

                               
登录/注册后可看大图

用手拉葫芦固定安装好的模板

                               
登录/注册后可看大图

对拉螺栓
混凝土浇筑采用混凝土搅拌车运输,在途中以2~4r/分的慢速进行搅动,卸料前以常速再次搅拌。浇筑混凝土前仓内的杂物必须清除干净,模板内面涂刷脱模剂,不得有积水,混凝土用塔机吊罐入仓,水平平铺法进行铺料,层厚30公分,使用2台插入式振捣器振捣(50型),插入的距离以直线行列,不得超过作用半径1.5倍,振捣器尽量避免碰撞钢筋,不得放在钢筋上。振捣器与侧模应保持5~10公分的距离,且插入下层混凝土的深度为5~10公分。振捣器开动后方可进行插捣,快插慢拔直上直下,后徐徐提出,不得过快或停转后再拔出机头,以免留下孔洞。每一振点的振动延续时间为30~40秒,以混凝土停止下沉、不出现气泡、表面呈现浮浆为宜。浇筑下层时,插入下层混凝土中的深度宜为5~10公分以便使两层结合一体。上下层浇筑时间相隔不超过混凝土初凝时间。如混凝土运至浇筑地点后发生离析、秘水或坍落度不符合要求时,应进行第二次搅拌,不能任意加水,二次搅拌后仍不符合要求,则不得使用。

                               
登录/注册后可看大图

混凝土吊罐入仓拆模与养生模板在墩柱混凝土强度达到2.5兆帕之前,不得使其承受各种外加荷载。待抗压强度达到2.5兆帕,且能够保证其表面及棱角不致因拆模而受损坏时侧模方可拆除,在本次施工中的拆模时间为24小时(试块24小时后抗压强度为11.4兆帕)。拆模后,混凝土面喷淋养生,时间不少于7天。

                               
登录/注册后可看大图

拆模后

                               
登录/注册后可看大图

对构件喷淋养生

                               
登录/注册后可看大图

需注意事项
1加强现场施工人员的培训,增强施工质量意识,确保各工序衔接到位。

                               
登录/注册后可看大图

2模板必须拼接严实,泡沫胶施工到位,防止漏浆。

                               
登录/注册后可看大图

3钢筋绑扎时,必须用粉笔标示清楚,确保钢筋间距合格均匀。

                               
登录/注册后可看大图
4加强混凝土浇筑施工质量控制,加强混凝土振捣工艺,特别是模板周边必须细心振捣,保证混凝土的质量。

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

结 束 语
红英桥大桥左幅3号桥墩内外柱施工完成后,混凝土表面基本平整,棱角平直,无明显施工接缝,外露面色泽基本一致,麻面面积未超过总面积的0.5%,深度未超过1公分。项目工程技术人员根据设计及《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)的相关规定及《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1—2004)的要求,对施工完成的3号墩柱断面、墩柱轴线、钢筋、混凝土等进行了自检,属合格工程。

                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图
以上是重庆江习项目在翻模法施工工艺实践中的初浅心得,希望这个总结交流,能给予大家一定的帮助。