桩基若干问题

liushui 发表于 2014-1-13 15:45:10 | 显示全部楼层 | 阅读模式
对桩基的一些问题,似懂非懂,在这里把自己的一些疑问提出来, 请业内同行予以确定、更正和完善:
- p3 k1 p, X+ P. X  D" Y0 k1、桩基施工时一般都是要先多施工1米,然后在把多余的1米破除。确定下是1米吗,还是更长?这样做是因为桩顶的施工质量难以保证吗,施工工艺目前为止是什么导致了这种问题?实际施工的时候,施工单位会这么做吗?+ o& a/ a- {3 H1 [) j8 f* y) m- `
2、多1米再破除,是针对钻孔桩还是钻孔,挖孔桩都可以?
9 @6 b, b' M/ ]- ]0 Z0 u8 d3、桩基施工方式除了钻孔,挖孔,还是其他施工方式吗?并请介绍下钻孔,挖孔的大概情况,分别要注意哪些细节?比如钻孔不是有好几种钻吗,分别适用于什么情况。挖孔又适用于什么情况,是不是比较浅,地质好才用挖孔?挖孔桩好像很少碰到,哪位工程上有用到的麻烦给介绍下。
6 ~0 k) b4 y" [, [, g$ z6 I) U4、桩底清孔,对嵌岩桩要求严格吧,对摩擦桩是不是不怎么要求呢
( _- X# w5 D$ C7 d  g# {5、桩基的配筋,各位是这么考虑的。是不是不管摩擦桩还是嵌岩桩,一半主筋到桩底,一半主筋骨在弯矩极值的地方往下一点就够了。具体可以详细介绍下一般怎么做的吗?比如不同的桩长,经验上一般一半的主筋在桩长的几分之一的地方就可以了。
3 f1 S  m  U) e6 c6、有人说嵌岩桩的主筋要所有的伸到桩底,这种说法对吗?假如是对的,桩基的配筋率多少合适,就是主筋面积和桩基面积的比值。7 K1 Y' [* V5 `; N' I0 z- G
7、桩基的配筋率多少合适,对不同的桩基。这里的配筋率指的是主筋面积和桩基面积的比值。( d0 Q. f# f8 {: Z; d. O
8、桩基的设计多数是竖向承载力和自身强度同时控制吧,多数情况是竖向承载力吧?凭经验,一般什么时候要考虑自身承载力可能控制设计?我看很多人桩基的自身强度都不考虑,是不是因为桩基只有柔到一定的程度才有可能控制设计?那要柔到具体什么程度呢?( G" T6 S* f7 r/ [1 w. m- Z' b
9、计算桩基自身强度,各位一般怎么计算的,是用桥梁博士的工具吗,还是自己 用M法编个表格计算?有相关资料可以上传吗?8 }0 k0 j  p. M+ X0 Z- F( ?
10、声测管的问题:公路工程基桩动测技术规程(JTG/T F81-01-2004)中第6.3.1提到 当 桩 径不大于1500mm时,应埋设三根管;当桩径大于1500mm时,应埋设四根管。这个是对钻孔桩吧,如果是挖孔桩是不是可以不用声测管?求确定
' l: c- d. R9 k5 R11、桩基的抗震承载力提高系数,大家怎么考虑的,在抗震规范里面有,大家不妨看下。在基本组合不考虑地震偶然荷载时就不用考虑了吧,应该是计入地震的基本组合才考虑的吗?地震的基本组合大家平时设计有考虑吗?以我的观察,很多人设计貌似不考虑地震这个组合和抗震提高系数,这是为什么呢?难道在所有情况下,都是静力的基本组合控制设计?这有什么依据吗?
) O8 {! n. q, ~+ F: [
精彩评论倒序浏览

1万查看3评论

seulqs 发表于 2014-1-14 16:16:18
1、桩基施工时一般都是要先多施工1米,然后在把多余的1米破除。确定下是1米吗,还是更长?这样做是因为桩顶的施工质量难以保证吗,施工工艺目前为止是什么导致了这种问题?实际施工的时候,施工单位会这么做吗?
2 w1 l  L6 O' y  h8 _6 S# ?, y回复:实际时是这样的,这是保证导管不露出砼。
9 P: y' h4 l0 O& ]2、多1米再破除,是针对钻孔桩还是钻孔,挖孔桩都可以?
5 G* l# A& V' P$ @3 _回复:我了解到的都是,跟成孔方式关联不大。8 M- j/ y  m  v% v6 A" {  l
3、桩基施工方式除了钻孔,挖孔,还是其他施工方式吗?并请介绍下钻孔,挖孔的大概情况,分别要注意哪些细节?比如钻孔不是有好几种钻吗,分别适用于什么情况。挖孔又适用于什么情况,是不是比较浅,地质好才用挖孔?挖孔桩好像很少碰到,哪位工程上有用到的麻烦给介绍下。- U7 i6 S, m) I: j5 u4 \
回复:你了解的也算可以了。再详细点请根据具体问题提问。《桥梁墩台与基础工程》或者其他关于桩基的施工书籍均有介绍。
8 Q6 K0 P6 p% C1 o) F4、桩底清孔,对嵌岩桩要求严格吧,对摩擦桩是不是不怎么要求呢?& ]6 @& y) n* p( f
回复:潜岩桩 d<=1.5m,5cm;d>1.5m,10cm;
# J* @$ y# F6 |/ e: o摩擦桩d<=1.5m,30cm。。。。规范上有说明。
& M# i* W8 \* I
5、桩基的配筋,各位是这么考虑的。是不是不管摩擦桩还是嵌岩桩,一半主筋到桩底,一半主筋骨在弯矩极值的地方往下一点就够了。具体可以详细介绍下一般怎么做的吗?比如不同的桩长,经验上一般一半的主筋在桩长的几分之一的地方就可以了。4 M3 T4 \/ L7 L1 T
回复:桩基应按内力进行配筋。你说的这些都是经验,均可以。; m0 {! G7 z$ w4 S
我们一般是摩擦桩截一半,潜岩桩到底。

  L" w3 h: ^8 I# k7 D  _, [6、有人说嵌岩桩的主筋要所有的伸到桩底,这种说法对吗?假如是对的,桩基的配筋率多少合适,就是主筋面积和桩基面积的比值。% w4 U5 N! i! X8 @6 U
回复:根据内力来配筋。桩基配筋率大都在1%左右,我只能提供这个值,具体都是要算的,特别是抗震计算结果。- B; d1 u6 G; C0 @- X' E
7、桩基的配筋率多少合适,对不同的桩基。这里的配筋率指的是主筋面积和桩基面积的比值。
5 f2 N( n3 y6 E$ Z, j回复:同6.不要问太多经验上的数值,这样会束缚你的思路。桩基的配筋就是跟内力有关系,满足截面承载力和裂缝要求即可。9 U! |& A6 w% u8 G  v7 v" i& {+ j
8、桩基的设计多数是竖向承载力和自身强度同时控制吧,多数情况是竖向承载力吧?凭经验,一般什么时候要考虑自身承载力可能控制设计?我看很多人桩基的自身强度都不考虑,是不是因为桩基只有柔到一定的程度才有可能控制设计?那要柔到具体什么程度呢?
# ~" |1 q: p- X3 D2 k- e4 @回复:桩基有三个方面的验算:竖向承载力,正截面承载力、裂缝。后两者是与配筋有关系的,前者是涉及到桩长的。
4 S& k( L( x' y* v如果桥跨很小,墩子矮,没有太大的地震力,那么桩基没有太大的弯矩,基本处于轴心受压状态,那么钢筋肯定是最小配筋率控制。
* O& d8 m& y5 ]1 i* [
9、计算桩基自身强度,各位一般怎么计算的,是用桥梁博士的工具吗,还是自己 用M法编个表格计算?有相关资料可以上传吗?0 E+ V1 H4 g8 a1 z7 n3 T7 n9 M
回复:桩基的自由长度可参照实用桩基手册。7 p' \& s! n" {2 r- P% A
10、声测管的问题:公路工程基桩动测技术规程(JTG/T F81-01-2004)中第6.3.1提到 当 桩 径不大于1500mm时,应埋设三根管;当桩径大于1500mm时,应埋设四根管。这个是对钻孔桩吧,如果是挖孔桩是不是可以不用声测管?求确定。. R+ E1 {4 ?3 w! Y6 H
回复:没有注明钻孔还是挖孔,都按此条规定执行。+ a6 r" }+ A+ |* d
11、桩基的抗震承载力提高系数,大家怎么考虑的,在抗震规范里面有,大家不妨看下。在基本组合不考虑地震偶然荷载时就不用考虑了吧,应该是计入地震的基本组合才考虑的吗?地震的基本组合大家平时设计有考虑吗?以我的观察,很多人设计貌似不考虑地震这个组合和抗震提高系数,这是为什么呢?难道在所有情况下,都是静力的基本组合控制设计?这有什么依据吗?
4 Z0 y3 g6 N3 H( T回复:很多人不考虑,不代表是对的。抗震可能会不控制此项指标,但其他会控制。所以抗震计算是免不了的。公路桥梁里的六度区除外。
* |' v- D/ p5 r+ A; I; n. e! u地震下的单桩竖向承载力按规范提高。
举报 回复
liushui 发表于 2014-1-16 12:32:04
非常感谢您在百忙之中一一解答。对桥梁下部结构的抗震计算,一直没怎么做过。不知能否指导下思路,推荐 一些经典和权威的资料、网站链接、成熟的软件或表格程序之类的吗,非常感谢
举报 回复
mage0825 发表于 2018-5-14 16:23:30
1、桩基施工时一般都是要先多施工1米,然后在把多余的1米破除。确定下是1米吗,还是更长?这样做是因为桩顶的施工质量难以保证吗,施工工艺目前为止是什么导致了这种问题?实际施工的时候,施工单位会这么做吗?) |" [6 K5 |/ ^; Y
回复:这个不是为了导管不漏出,多施工一段是为了保证桩顶混凝土质量,实际施工也是这样做,最少1米 也有比1米少的也有比1米多的,控制按施工单位经验来做
举报 回复