桥梁墩柱间距、根数如何确定

陌上花开... 发表于 2011-6-18 17:38:53 | 显示全部楼层 | 阅读模式
根据以往经验,我们做设计时柱间距一般是这样选取的:盖梁长度L/(墩柱个数n-0.3~盖梁长度L/(墩柱个数n-0.2),可是有的时候发现按此方法取值与通过盖梁弯矩包络图算的有出入,盖梁长度怎么取值得呢?墩柱间距大到什么程度的时候我们应该考虑增加墩柱数量?比如桥面宽度21.5米的20m箱梁桥,盖梁长度20.2米,如果选3根柱,柱间距大概是7.2米,如果选4根柱,柱间距大概是5.4米,这个时候应该选几根柱呢?希望大家积极讨论!
精彩评论倒序浏览

2.9万查看33评论

陈海银 发表于 2013-11-28 17:20:21
悬臂/桩间距=0.4,和盖梁长度L/(墩柱个数n-0.2)一个意思,然后计算一下配筋,桩间距4-6m都比较合适,间距大于7m,小于3.5m有点不经济,当然也要结合桩长综合考虑,桩长在45D比较合适

点评

“桩长在45D比较合适” 桩长不是根据计算确定吗?可以说什么范围比较合适吗?  详情 回复 发表于 2014-10-30 08:46
举报 回复
旭日东升... 发表于 2014-11-4 14:19:19
陌上花开 发表于 2014-11-4 11:423 j- t# X: ^! C) T+ p6 B& @: I
哦 是这样子啊  又长见识了
, O8 F. Y# K0 v" m  n: K
    盖梁的长度与温度产生的应力成正比。盖梁越长,边柱与盖梁之间所产生的力就越大,你的墩柱所负担的弯矩也很大。当然,这个弯矩还与墩柱的高度有关,高度越高越对计算有利。这些都要综合考虑。
% c6 Q! H4 T* @& W; }0 u总的来说,盖梁越长,墩柱弯矩越大;墩柱越高,墩柱弯矩越小。; B, q. Q4 X3 d6 L& |7 G1 S, i% Q
举报 回复
陈海银 发表于 2014-11-3 11:11:45
陌上花开 发表于 2014-10-30 08:46
2 G7 N7 s# s& C5 y3 b& V  i“桩长在45D比较合适” 桩长不是根据计算确定吗?可以说什么范围比较合适吗?
: A8 g/ d# |- P
桩基有一个长细比的概念!如1.2m桩计算需要80m,那就需要增加桩基数量或者增大桩基直径! 最大桩长一般不超过45D!这样施工风险比较小!- |2 M$ S# M" P% D$ v7 c  U) ~% z
举报 回复
likkle 发表于 2011-6-18 18:03:22
初步设计一般参考已建工程案例取柱间距,施工图设计时应根据计算选择合理的柱间距

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
旭日东升 + 2 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
jacky_2046 发表于 2011-6-19 09:26:50
我们一般都是参考以前的工程案例进行取的,具体怎么取还真不知道,期待高人出来指导一下
举报 回复
tumuxm 发表于 2011-6-19 14:52:43
看你计算需要的盖梁的钢筋根数啊,偏多了就加柱子
举报 回复
wacikaile 发表于 2011-6-20 08:21:20
工程性价比~~还有盖梁高度~~等都是因素~现在好多设计取得都保守的很!
举报 回复
blueeyes_6... 发表于 2011-6-20 10:10:22
我们通常是常规取值,经验不多,仅供参考哦,还请多指教2 z4 B4 z! E3 |/ ~; t
1、先参照一些以前工程案例,初步拟定盖梁高度及柱间距,通常宽度及长度由上部结构确定
1 l, a6 Q; r; I* r) J( D  a1 ~2、根据盖梁包络图柱顶及跨中弯矩调整柱距及柱子根数.( h4 E$ c4 d& y! }& w
3、考虑地基情况,有时两根三根都可时应综合考虑增减一根桩柱与增加盖梁截面及钢筋的造价比较
举报 回复
陌上花开... 发表于 2011-6-20 10:15:38
难道大家每次都是计算的啊?经验丰富的工程师应该有自己的把握尺度吧?就是想知道大家柱间距取值的时候有没有一个经验公式
举报 回复
追赶户外... 发表于 2011-6-20 16:44:19
做3根4根其实都可以,如果是我的话,我做三根
举报 回复
hdc301@163... 发表于 2012-1-4 20:33:00
根据每个人的经验,柱间距大概做到6米左右时比较经济的
举报 回复
ydcow 发表于 2012-1-5 10:26:38
一般来说柱间距和桩间距一样,只要大于2.5D就行,但是也不能太大,一般都是5-6米吧,间距太大对盖梁受力也不好啊
举报 回复
陌上花开... 发表于 2012-1-5 14:38:24
我看别人设计的有的时候桩间距达到7-9米- W2 M6 F2 {. A5 n; l4 V# |7 c- {/ |
而且是非预应力盖梁
举报 回复
xjzn 发表于 2012-2-3 21:22:54
选3根是可以的,同时要根据地质资料,计算桩长,如果桩基过长,可选4根柱。还要结合盖梁的宽度和高度考虑配筋。

点评

同意这种做法。  发表于 2013-8-19 14:54
举报 回复
旭日东升... 发表于 2012-5-3 14:32:57
唉......都有说法,证明还是说不清。真正要优化,有诸多因素。
举报 回复
akusil 发表于 2012-5-3 19:05:45
楼上说的是 设计的本质就是考虑周全 能考虑周全了  设计也就没啥说的了
举报 回复
yinjx121 发表于 2012-10-8 15:32:58
柱间距9m以内都可以,如果整个项目都是这种情况,要做个2柱3柱经济性比较,如果该种桥墩数目较少,个人觉得计算结果能通过是必须的,还要结合项目整体,比如全线以2柱为主,这样一般考虑采用2柱
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00