请教一个问题混凝土表面突然出水

hmg321 发表于 2005-11-15 19:48:12 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在混凝土墩身施工中碰到一个问题,监理和我们施工人员老是弄不明白原因,请教各位老兄一下。墩身施工,混凝土方量135方,搅拌站距墩位300m~400m,采用90立方/小时的全自动搅拌机。用罐车运输,5方/车,灌注时每车混凝土到达施工现场都做塌落度试验,塌落度控制在:5~6cm。灌注到第九车也就是45方时,混凝土表面突然出现了大量的水,现场施工人员从模板内用油漆桶总共吊出了31桶水,以后的灌注过程中,每下料5方,振捣完后,混凝土表面就会出现少量的水。拆模以后,从外观看,墩顶有小范围出现泛砂,用手触摸其表面,有形似水泥状的细沫脱落,表面颜色在细沫脱落后变白。说明一下,现场振捣应该不会有问题,在灌注前由于前几个墩也有少量的问题,因此特别对施工队进行了学习和交代,而且在灌注时现场技术人员、质检人员和监理都进行了全程盯控。请各位指点。
精彩评论倒序浏览

1.3万查看29评论

hgc2004 发表于 2005-11-16 15:33:25
这个是不是就是由于搅拌站出砼时没有完全搅拌好啊?问过同事说这种情况一般是这样的原因,但是这样不会对砼强度影响很大的。
举报 回复
hmg321 发表于 2005-11-17 20:09:24
在灌注前,我们从各个方面都进行了考虑,你说的这种情况也考虑到了,搅拌时间也进行了调整,从60s增加到了90s。灌注时从现场情况来看,控制的还是比较到位,振捣人员的振捣灌注前都进行了规范,混凝土从搅拌站出站也进行了控制,有试验人员把关。混凝土运输从整个灌注过程来说,是比较连续的。而且,混凝土拌和时没有加外加剂,添加有粉煤灰,希望大家多多指点。
举报 回复
hgc2004 发表于 2005-11-18 10:05:49
呵呵,那就不是很清楚,没有太多的施工经验。
举报 回复
ljpkiller 发表于 2005-12-23 09:41:57
可以从以下几方面考虑一下:
" ?4 j  S* k+ q+ w$ _" Q, x+ ]' e$ |( ]1、是否由于搅拌后砼停留时间过长,产生离析现象。
$ ^+ I* m) h* @: m0 E0 \) Q9 m; J2、可能是水泥本身质量有问题,查看出厂资料指标。
) Q2 R" H- N% g; {- x- C+ ^! \3、捣固时是否超捣。
举报 回复
望龙台 发表于 2005-12-29 17:48:43
我们也有碰到过类似的问题,这个是不是属于砼泌水现象啊,我觉得应该从砼配合比本身和原材料去落实一下。
举报 回复
lzwmqjq 发表于 2006-5-18 22:15:25
水泥和粉煤灰材料上有问题啦
举报 回复
yangxiaodo... 发表于 2006-5-23 12:46:10
从楼主资料看我分析是否会是下面的原因;
9 t3 j; f1 X( j$ O1.水泥的质量不合格(可能是出厂不合格也可能是库存时间太常水泥变质);: K. n: m, `; s- E, X+ u
2.混凝土出仺后时间会不会太长(这个的可能性很小);1 I7 W: G! J; L0 l; B2 x. c
3.混凝土配合比可能也会有问题;' \- s( M: q! R5 a9 j' N
4.混凝土拌和的时候是否将原有配合比改变(加水是怎么控制的)

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
yanjinyong + 2

查看全部评分

举报 回复
zenglianji... 发表于 2006-6-12 10:56:31
个人觉得应该是属于混凝土泌水现象,应从混凝土配合比(包括外加剂)着手试验调整
举报 回复
fan1_74 发表于 2006-7-25 23:10:48
砼运输到现场后是采用泵送吗?还是采用塔吊?如果是用泵送的话,除了楼上几位朋友所说的几种可能外(尤其是配比本身及现场搅拌时的配合比)还有可能是砼输送泵出来问题:其冷凝水管出了故障,冷凝水流进了输送泵的料斗里。如果是这种情况砼从搅拌站运至现场无论你测多少次坍落度也没用的。不知你们检查过没有?
举报 回复
dzc1559 发表于 2006-8-12 10:52:23
我原在灌桩时也看到过一次冒水砂离析的,都灌不了了,最后是拔出导管。
举报 回复
zhfan1976 发表于 2007-1-11 10:21:50

泌水问题!

主要从以下找原因:& w5 t: v. r+ G
1、外加剂保水性差。
# m" Y3 j: h% V* F" m1 E2、砂石料级配不好
6 M8 _7 h4 L5 }5 y& P6 p3、水泥细度不够或过期5 B8 N! d) L4 U$ y$ B6 p1 B
4、拌和不匀或时间太短
. P3 o7 O/ _& ~9 a5、粉煤灰太粗,质量差
举报 回复
kobbbryent 发表于 2007-2-3 11:09:16
同意12楼的意见!!!!!!!!!!!!
举报 回复
郁闷的天空... 发表于 2007-2-5 18:25:55
再灌桩时也碰了这个问题...也只能研究个可能,到底是什么原因没研究出来
举报 回复
dengssky 发表于 2007-3-2 17:30:35
应该是混凝土的问题,但具体到什么我就不这么清楚拉
/ C0 }. P9 \! a# x5 ]以前浇立柱的时候也遇到过,我们是买的商品混凝土,混凝土和易性不好,引起泌水现象; b& S6 _9 h& z* I
应该就是泌水现象
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00