关于系杆拱桥拱脚配筋

PFhunteren 发表于 2006-9-27 23:20:23 | 显示全部楼层 | 阅读模式
系杆拱桥拱脚由于受力复杂,所以一般配筋非常之密。最近在工地就碰到了由于钢筋太密而导致混凝土浇筑困难的情况。请教大虾,从设计的角度,拱脚处应该怎么处理才能利于施工而又保证安全呢。还有,已经出现浇筑困难的情况怎么解决比较好呢?谢谢! 9 E; h) |  b7 R7 A
我们现在的解决办法是:用小石子混凝土并提高一个等级代替原设计,浇筑以后效果还可以,回弹通过,但不少边角地方由于振捣不到出现露筋。本来要用自密实混凝土的,但听说以前应用出现了很多裂缝,所以没用。
精彩评论倒序浏览

1.2万查看14评论

PFhunteren 发表于 2006-9-27 23:35:21
现在的桥梁设计,对于一般的桥梁来说,整桥计算已经相当成熟了。但一些细部由于受力复杂,一般在设计时就不得不采用“多配钢筋,少动脑筋”的原则了。这就给施工带来了难题,希望牛人能帮俺解决一下问题,哪怕是提示一下也好。
举报 回复
myj1j2j3j4... 发表于 2006-11-15 15:30:38
拱脚钢筋过密,浇捣时建议用3cm插入式振捣棒,粒径一般控制5mm~25mm,第一次浇筑到纵梁顶,第二次再浇拱脚剩下部分
举报 回复
cjk0830 发表于 2007-11-14 17:08:47
我们正好刚刚接到1-136m梁-共组合大跨铁路桥梁。; _( T6 N! g; V; u# Y' L
谁有好的方案、技术交底等有关资料能发给我?
6 H5 T* B( @3 L- }& v' g- v5 ocjk0830@126.com
举报 回复
wzy1016 发表于 2008-10-26 16:01:40
拱脚可采用钢纤维混凝土,增加混凝土抗拉性能
举报 回复
develop 发表于 2008-10-26 17:16:41
       可以在自密实混凝土中添加钢纤维来增加抗裂性能、提高混凝土的延性,但应符合掺加钢纤维的配合比,否则达不到期望的效果,这就提高了工程造价。
! v4 A; r5 a5 X2 Z5 b, d  b. U       目前自密实混凝土的研究和应用还处于初期阶段,在配合比设计、性能评定、质量控制、施工技术等方面均有待试验和理论方面的深入研究。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
wentao + 2

查看全部评分

举报 回复
nhongwei 发表于 2008-10-26 21:00:51
建议在拱脚部分尽量采用粗直径钢筋,钢筋间距尽量加大,或者干脆使用型钢骨架代替钢筋
举报 回复
cjk0830 发表于 2009-6-1 22:32:19
建议采用钢骨架和护面筋施工,既便于施工又有可靠的安全保障!
举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-2 16:56:28
拱肢受力是比较麻烦,但还得抓主要问题,更多的解决压应力和拉应力问题
举报 回复
浩宇2008 发表于 2009-11-1 12:29:40
拱脚钢筋过密,采用小直径振动棒,在外模上挂设平板震动,在混凝土保护层内放入直径5mm的50*50钢丝网片
举报 回复
liudaowei 发表于 2009-12-2 11:21:18
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~顶
举报 回复
tangjun326 发表于 2009-12-2 14:00:54
拱脚处理比较麻烦呀
举报 回复
chennianja... 发表于 2010-12-6 22:54:49
拱脚的钢筋的确很麻烦···希望大家各抒己见啊··
举报 回复
chbo 发表于 2011-3-4 15:24:26
前不久我做了一个铁路系杆拱桥的拱脚有限元计算,发现拱脚部分的桥面板有可能出现横桥向的拉应力,有限元的结果在2MPa左右。与设计院沟通后他们反映在以往类似的结构中有此问题(有的结构甚至已经开裂),所以解决办法是在保证配筋的情况下,在此范围内减小钢筋直径,且适当加密。至于楼主说的施工困难,建议多加入一些减水剂,以增加其和易性。  另外,加强振捣。
举报 回复
liyin 发表于 2011-3-18 09:46:41
拱脚的设计计算复杂啊  ,我正在做一个铁路的系杆拱桥呢 ,
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00