水泥混凝土桥面铺装的问题?

屋檐一蹲狼... 发表于 2009-5-5 16:29:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
支路上一个车行道宽9米的桥,两边道路都是水泥混凝土路面,请问桥面铺装时,用一层10CM的C40钢筋混凝土铺装可以吗?还有什么别的构造要求吗?

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
linqinnan + 2 有价值的问题

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

1.9万查看20评论

godzwl 发表于 2009-5-11 15:54:43
10cm铺装可以,我比较喜欢用12cm,规范规定最小厚度是8cm; Y; x6 A+ E6 Z+ G
铺装里面最好做一定的防水处理,比如加入钢纤维的措施

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
linqinnan + 1 热心回答

查看全部评分

举报 回复
lhl3630674 发表于 2009-6-14 00:24:18
建议采用13厘米,多3厘米作为桥面的磨耗层。

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
linqinnan + 1 有价值的问题

查看全部评分

举报 回复
hadias 发表于 2009-7-3 15:13:16
一般采用12cm的C40钢筋混凝土
举报 回复
LLLLXXXJJ 发表于 2009-7-4 10:05:06
同意3楼的说法!我们也是这么设计的!
举报 回复
proton 发表于 2009-7-4 16:53:10
加入钢纤维是比较好的,但是造价就高些,一般采用12cm
举报 回复
屋檐一蹲狼... 发表于 2009-7-28 11:35:29
但是,规范上说不宜大于120mm
举报 回复
luandao 发表于 2009-7-28 11:38:42
还有个问题是钢筋网在铺装层中的位置,一般距顶面1/3~1/4位置!
举报 回复
wz8183 发表于 2009-8-22 18:13:32
铺装厚度根据桥梁所在的道路等级而定, 如果只做混凝土路面的话,那肯定就是低等级道路了,做10厘米厚也应该够了吧
举报 回复
duanjin 发表于 2009-8-25 08:44:56
单层混凝土桥面铺装,规范上市布小于12cm。10cm的厚度不满足规范要求。建议改成12cm。
举报 回复
hfyb0001 发表于 2009-10-15 16:48:40
看你的支路的荷载或者交通量了  大了就12  小些就10  没定数。  想加磨耗层要嘛就白加黑  要嘛就留足顶面砼保护层啦
举报 回复
caiping 发表于 2009-10-30 00:40:41
最好是用12的!注意保护层厚度!
举报 回复
心水清明... 发表于 2009-10-30 17:20:32
要看你的主梁是预制结构还是现浇结构,预制板梁一般调平层和铺装合二为一,不宜小于13cm。7 \% c' U# `. t( g$ c3 z
若是现浇箱梁,则10cm应该够了。# x2 N) G5 c; D1 S* H' x
混凝土强度等级一般按规范要求大于等于C40
举报 回复
gzhzr 发表于 2009-10-30 18:16:14
我比较同意楼上说的意见。
举报 回复
syk1986714 发表于 2009-11-24 09:30:36
大家都很专业,我要好好学习!
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00