旧石拱桥动静载实验

doktorand 发表于 2008-9-30 14:13:50 | 显示全部楼层 | 阅读模式
近期有个旧石拱桥要做动静载实验,在选择实验器材的时候出了点问题,测位移用什么准确点?钢弦,激光,还是百分表?听人家说都不是很准。。。
精彩评论倒序浏览

7167查看9评论

fangzhifen... 发表于 2008-10-9 10:07:34
钢弦测试应变比应变片要好,觉得用百分表测位移应该较准确,但不好操作,我们侧位移用水准仪
举报 回复
danglj 发表于 2008-10-10 10:47:46
一般来说计算位移较大的用水准仪测就可以了,不过有的位移较小,算下来只有几个甚至零点几个mm,那还是用百分表测比较准确一些。( ]" ^& f8 m! s* O
接着这个问题请教一下,大家在拱桥检测的时候关注拱脚的位移不?《大跨径混凝土桥梁的试验方法》中关于拱桥的观测部位中没有拱脚位移这一项。但也有认为无铰超静定拱的拱脚位移对结构的影响较大,而应该关注,大家是怎么看的?测量拱脚位移大家一般都是怎么做的?
举报 回复
打赤脚的人... 发表于 2008-10-11 10:48:55
用过收敛剂。不过好像只能测相对位移。
举报 回复
sunhao2006 发表于 2008-12-12 16:27:29
一般来说拱桥的计算位移都比较小,还是用百分表测比较准确一些。但是如果桥下离地面太高就只能用精密全站仪了,水准仪精确度太低,基本测试不出来!
举报 回复
sdyhq123 发表于 2008-12-18 11:16:06
石拱桥不能只测拱石的应变啊,主要的变形是砂浆层
举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-3 09:11:53
拱桥主要还是拱圈的变形为主哈
举报 回复
wfj0057 发表于 2012-3-29 09:10:44
拱脚水平位移非常重要!需仔细检测
举报 回复
nefu_cyxia 发表于 2014-1-15 13:18:46
拱圈的应变怎么测准确呢,应变片用不了,千分表也不是很准,怎么能一起考虑到砂浆的变形呢
" A* {* i: D8 n
举报 回复
蔡何伟 发表于 2015-12-15 10:18:07
石拱桥可以使用应变表,跨缝粘贴与不跨缝粘贴,两个可以做对比,效果还是很好的
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00