如果不考虑规范要求的偏差限值,仅从纠偏的可能性去考虑,是否可以? |
雪狼儿88 发表于 2018-4-28 08:22 桩径1.5,柱径1.3,我觉得也是不好纠偏,觉得也不安全。不过不知道有没有好点的办法。 |
nkdjgxyzy 发表于 2018-5-7 09:59 谢谢解答!确实是组合方向的偏差,现在做的是扩大桩头的方案,按照偏心受压去计算,桩柱也可以算过去。 |
关山玉 发表于 2018-5-8 15:19 扩大桩头,偏心增大,如果计算能通过的话,费用比较低,施工也比较方便。+ _9 m# a8 a) f3 w: W! t |
nkdjgxyzy 发表于 2018-5-8 18:043 c+ y6 B/ G$ t5 G6 i1 f4 n5 s 谢谢您! |