关于大跨径连续梁的颇多疑问
发布者:
一心向茹
|
发布时间: 2018-4-26 08:54
|
查看数: 7037
|
评论数: 4
|
帖子模式
本人还是萌新,主要有以下一些疑问,请大家指教。谢谢
1.支座选用的时候是根据标准组合下的支反力选用吗?一般会有多大富余?
2.MIDAS计算的时候,模拟挂篮和湿重的时候,普遍采用1反力1弯矩来模拟,能不能请问挂篮以及湿重的支反力及弯矩是怎么得来的,具体计算过程的由来?
3.看了好多midas模型,普遍没有考虑有效宽度,难道MIDAS就不用考虑吗?(我平时用桥博都会考虑)。
4.梁格法分析弯桥时,大家有没有考虑有效宽度的影响来划分梁格呢?
挂篮
,
弯矩
,
考虑
,
时候
,
宽度
,
MIDAS
,
格法
,
跨径
最新评论
一心向茹...
发表于
2018-4-29 10:20:12
顶一个啊,大神们来解答啊
gyk198624
发表于
2018-5-18 10:15:36
midas好像真没有考虑有效宽度
下雨凉快...
发表于
2019-4-11 13:53:41
1. 是的,标准组合反力选支座型号,一般富余15%-20%;
2.不太清楚
3.要考虑,新规4.3 有明确说明;
4.弯桥更需要考虑有效宽度
Da_Cheng
发表于
2019-8-7 10:13:00
本帖最后由 Da_Cheng 于 2019-8-7 10:16 编辑
对于第二个问题的回答。
C:\Users\Ds\Desktop\微信图片_20190807101000
具体情况具体计算,思路大概是这样的。
QQ:56984982
电话:13527553862
站务咨询群
桥梁专业交流群:
工作时间
8:00-18:00