桥头堡 门户 查看主题

采用Midas建模计算设计院成熟图纸,钢束拉应力过大,正截面压应力过大,这是为什么?

发布者: 5588826 | 发布时间: 2017-5-3 09:39| 查看数: 11157| 评论数: 7|帖子模式

图纸是省院成熟图纸,T梁,跨径50m,建立好模型运行,支反力、变形都比较正常,但是钢束的拉应力却过大,同时正截面压应力也过大。调束时减少钢束数量就多几个截面能满足要求。但是再减下去就不符合实际要求了。哪位能帮我看看是怎么回事呢?

50m简支T梁.rar

31.88 KB, 下载次数: 86

最新评论

liujinjun 发表于 2017-5-3 15:16:48
这哪里是计算 就是照着cad画出来然后加荷载嘛 没有探讨性
哈哈1组 发表于 2017-8-25 08:42:47
图纸也放上来看下撒

点评

没有版权,根据保密协议,不能上传图纸  详情 回复 发表于 2018-12-29 11:06
liu_160 发表于 2017-12-13 11:56:26
计算不只是把模型弄出来~~~~~~~~~
liuxujian2... 发表于 2018-3-27 16:55:54
最好是附上相应的图纸吧。
5588826 发表于 2018-12-29 11:06:25
哈哈1组 发表于 2017-8-25 08:42
图纸也放上来看下撒

没有版权,根据保密协议,不能上传图纸{:5_159:}
雪狼儿88... 发表于 2019-1-2 09:51:32
楼主问题解决了吗??????????
ninedog 发表于 2022-7-8 15:42:27
是否钢束组的影响
 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00