30米小箱梁张拉后起拱高度不够的原因分析
发布者:
249491093
|
发布时间: 2017-4-30 00:02
|
查看数: 9941
|
评论数: 4
|
帖子模式
30米预应力小箱梁在浇筑C50砼完成后,混凝土强度达到设计要求的张拉强度后开始张拉,张拉控制应力与伸长值均在正负6%以内,张拉过程无异常情况,但是起拱高度有差别。具体情况是这样的:台座表面均用的是3mm钢板,有一批量梁的一端底板有
75
*
50
*3cm的调平钢板,另一端没有钢板,这种梁的起拱基本满足设计给的起拱高度。另一批梁两端均无调平钢板,这种梁设计起拱为11mm,但是张拉完成后起拱仅有5mm。这是为什么呢?
) `& f3 O) F9 ~5 ` F9 a0 Q% S
最新评论
249491093
发表于
2017-4-30 00:03:59
个人认为原因是:梁底有钢板时摩擦力小,容易起拱;无钢板时摩擦力大,不易起拱。
瘸腿袋鼠...
发表于
2017-5-2 14:56:25
可能是台座和混凝土之间的位移变形不?
abamurus
发表于
2017-5-2 16:53:41
个人认为应该与混凝土的弹性模量有关。如果这两批梁是同一批混凝土浇筑的,再查找其他原因。
249491093
发表于
2017-5-3 11:25:31
我们每一次只浇筑一片箱梁
QQ:56984982