预制小箱梁附着振动器振动时间控制
发布者:
249491093
|
发布时间: 2017-4-15 22:32
|
查看数: 6600
|
评论数: 4
|
帖子模式
在预制预应力小箱梁、预制T梁等在混凝土浇筑过程中会用到附着振动器,但是附着振动器不像插入式振动器那样会看见混凝土的变化如:混凝土不在下沉、无气泡冒充,快插慢提等标准。且附着振捣器在预制梁浇筑过程中起主要振捣作用,因此如何判断附着振动器已经振捣到位是预制梁施工的关键!一般振捣时间是多少?用什么来判断?
/ r* I: _# j O) N& I- a
最新评论
249491093
发表于
2017-4-15 22:33:45
我们一般开启20秒,表面仍有气孔
薛万新
发表于
2017-4-16 09:53:39
学习一下。。。。。。。。。
jsjxq001
发表于
2017-4-27 16:20:34
要根据梁的结构\附着振动器的布置\砼的配合比等因素综合考虑,通过试验确定
249491093
发表于
2017-4-29 23:16:44
C50混凝土,30米小箱梁,梁高1.6米。振捣器间隔两米一个