单纯从简单受力来说,有点像偏心受压的柱,但是两者区别很大,第一,预应力混凝土梁是一种自平衡结构,当有约束时,它会产生次内力,而偏心受压柱仅仅是偏心弯矩和轴力;第二,偏心受压柱要考虑横向稳定问题,但预应力混凝土梁仅考虑受力安全,而不存在稳定问题。好像主要是这几点,欢迎补充 |
我也看过一种类似的说法,说的是预加力对于预应力梁来说就像偏心受压柱的偏心力一样,但仅限于这个模型本身。如果预应力梁加上荷载的话,就不是这个模型了。 记得是这样的。期待大家的指正。 |
其实不是偏心力。感觉就是一个梁横着放,墩柱是约束点,预应力才是压力(带偏心),竖向荷载都是横向力,没毛病啊。 |
有几点不一样.预应力荷载对于梁(板)来说,虽然是属于偏心荷载,但会使梁产生主应力,而柱不会;柱会在偏心压力作用下,会产生压杆失稳,但梁不会;柱是一端固定一端自由,而梁(简支梁)梁端容许有转动;柱会使杆件产生弹性压缩,而梁基本不会产生轴向力。。。。。。 |
预应力梁和偏心受压柱有一些相似点:预应力梁可以看做混凝土梁+偏心压力荷载预应力钢束,这样就和柱一样了。预应力梁在预应力钢束作用下会有反拱,也是偏心柱受压失稳表现的一种形式,和柱的失稳在于:这个还不到临界点。只是应该考虑偏心钜增大系数。预应力梁的外荷载为负预应力方向的弯矩,不在增加周力。在外荷载作用下,预应力梁的弯矩相应变形,其柱的偏心距变小。而不像柱,一旦给了更大的水平力,其轴力不减小,就会产生失稳。 |
还有一点,基本没有轴向压力,只有横向力, |
区别入楼所说,是有的,不过我觉得上面说的都是实际情况。 我觉得这个理论有他的道理,和我在上学的时候的感觉一样的,便于理解计算公式,柱也好,梁也好,无非都是杆件受力罢了,受的力无非拉压弯剪,所以验算承载力的那些公式,实际上基本都一样,只是根据柱、梁在实际中的受力情况有一些系数上的不同罢了。 |