桥头堡 门户 查看主题

关于桥梁盖梁保护层的问题

发布者: 延风 | 发布时间: 2016-11-10 21:58| 查看数: 9411| 评论数: 6|帖子模式

请教各位前辈,上图中净保护层是怎么算出来的?谢谢!& Y9 c+ s( ?$ N  O5 K$ a- H
保护层.jpg

最新评论

旭日东升... 发表于 2016-11-11 09:04:44
这图设计不仔细,数字是有问题。
; C& w) d/ G: u  O' N( G1、底部轮廓尺寸180,布置18根直径28的钢筋,间距只有9.8cm,实在太密;( E7 k9 u9 v0 a8 r) i
2、最外钢筋直径与外边缘距离5.9cm,计算有错。应当这样计算:(180-17×9.8-2.8)/2=5.3,不是5.9;8 h3 p; r3 s8 d% r& v
3、至于防裂钢筋净保护层只有1.5cm也不合理,不满足耐久性设计。而且防裂钢筋应当紧靠箍筋,但这里设计成浮筋,这也不符合设计要求(通过计算,这里净保护层应当是4.2cm)。4 c# [$ O. |+ W- T0 j( U
dingling32... 发表于 2016-11-11 08:36:57
这图是不是有问题,最小钢筋直径12,间距居然只有9.8
延风 发表于 2016-11-11 08:47:29
dingling320 发表于 2016-11-11 08:36& w# v' [8 ^  a( _2 z
这图是不是有问题,最小钢筋直径12,间距居然只有9.8
8 Q- u: i* D5 R' j/ a5 i5 l
图示中,钢筋尺寸以mm计,其余均已cm计。

点评

34=64-28(1号直径)-12(12或13号箍筋直径),图中10*13.7是从18号上缘标到2号上缘的。  详情 回复 发表于 2016-11-11 08:58
dingling32... 发表于 2016-11-11 08:58:24
延风 发表于 2016-11-11 08:47+ K/ I: C6 \% Z% l! Y" ~) ]! V5 i
图示中,钢筋尺寸以mm计,其余均已cm计。
% @1 v6 b0 K+ g: D" m" ]+ Q
34=64-28(1号直径)-12(12或13号箍筋直径),图中10*13.7是从18号上缘标到2号上缘的。
蛋黄鲜肉... 发表于 2016-11-11 16:46:10
这么密的钢筋 施工的时候 振动棒都下不去