桥头堡 门户 查看主题

(25+40+40+25)m连续箱梁抗震模型和计算书

发布者: xutianzhao | 发布时间: 2012-11-23 16:45| 查看数: 16319| 评论数: 18|帖子模式

C匝道桥,上部结构为(25+40+40+25)m 连续箱梁,下部结构为柱式墩,抗震设防烈度为8度。包含计算书、E1和E2地震作用下midas模型、PUSHOVER模型。另附上部结构midas模型。
# Z) d% m6 i5 v$ V

C匝道桥抗震计算.rar

251.13 KB, 下载次数: 310

售价: 3 元堡币  [记录]

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
wangweiloving + 3 鼓励下!

查看全部评分

最新评论

liushui 发表于 2013-6-18 10:31:46
xutianzhao 发表于 2012-12-27 10:01" h# b0 ]' ]! ^5 [
midas抗震模块目前不能计算基础配筋,不会按抗震细则8.1.2条计算最小体积配箍率,报告中对这两项进行了详细 ...
; j; M; H% F& g; l/ ?$ n3 [  ]
楼主很敬业啊,细致认真
sisong1932 发表于 2015-7-24 15:37:05
guowhlg 发表于 2014-6-12 14:189 m% p4 H! E' n. V5 g; {
大家免费学习。

  o) _/ b0 F5 a* f$ q% _6 z感谢分享,下来学习学习- Q  f+ z; e: [1 r
彼岸微蓝... 发表于 2015-1-6 11:35:13
guowhlg 发表于 2014-6-12 14:18! g# b- Y2 k: w3 q% O3 b
大家免费学习。

0 q- h2 h* f" A9 |. L& b* B# r感谢您的分享,谢谢4 L) Y. t% [1 x# @& S* ~
qg106 发表于 2012-12-19 21:33:15
下来看看吧~~~~~~~~~
qg106 发表于 2012-12-19 21:35:53
哥们  这报告、、、、、、、、
xutianzhao 发表于 2012-12-27 10:01:10
midas抗震模块目前不能计算基础配筋,不会按抗震细则8.1.2条计算最小体积配箍率,报告中对这两项进行了详细计算。其它各项midas都可以计算并生成计算书,不必列出详细过程。
webyl 发表于 2013-6-7 08:19:20
QQ截图20130607081545.jpg 里面的内容
$ @% N- P# C* Y. n8 m* g; b9 t! }% |$ e! P- C& K  [
6 @9 ^& f8 g- d) V4 v

3 h7 T$ J7 d/ X: J5 Y  Y7 B+ N
zhangxiang 发表于 2013-10-24 14:12:42
下下来,看看,共同研究一下。
ydcow 发表于 2013-12-19 15:09:11
越来越崇拜楼主了,给力
彼岸微蓝... 发表于 2015-6-18 15:36:21
下载下来学习一下
xueyafei00 发表于 2016-3-25 11:29:42
楼主好人  谢谢分享
achi09 发表于 2016-6-21 16:08:10
下来看看,学习一下
liangdw 发表于 2017-9-18 14:54:11
感谢楼主分享,学习中!
NY-Cxj 发表于 2017-11-1 11:41:43
@guowhlg,老师,好像少了一个模型
12下一页
 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00